求解,高手帮帮忙
zy314725226
2011年12月29日 21:05:49
来自于建筑施工
只看楼主

1、我们现在工地上固定悬挑脚手架的工字钢预埋件90度弯折位置,平直段是否还要做180度弯钩,现场监理非说一级钢必须有180度弯钩,想问问有没有这方面规定。2、剪力墙、柱子拉钩平直段是按10d算,规范误差正负多少?监理一老头难缠啊,感叹!

1、我们现在工地上固定悬挑脚手架的工字钢预埋件90度弯折位置,平直段是否还要做180度弯钩,现场监理非说一级钢必须有180度弯钩,想问问有没有这方面规定。
2、剪力墙、柱子拉钩平直段是按10d算,规范误差正负多少?
监理一老头难缠啊,感叹!

无标题.JPG

免费打赏
yangshunhong
2012年01月02日 17:12:05
22楼
至少你应该学习监理的认真和严谨的态度,
回复
hxmin
2012年01月02日 17:31:23
23楼
要求松一点,甲方就骂,要求严一点,施工单位就骂,谁都知道现场不可能做到那么好,上面的例子我觉得监理要求的一点错都没有,反而是楼主没啥经验
回复
zangaidetianshibb
2012年01月02日 23:13:06
24楼
学习了
回复
jinyan222222
2012年01月03日 10:24:23
25楼
一级钢是光圆钢筋,混凝土对它的握裹力较差,180度能更好的达到锚固效果;10D的问题应该说是一个强规,那就是只能是大于或等于,而不能小于10D
回复
xueyang21
2012年01月03日 11:30:21
26楼
不错,我以前也以为90度就够了的,,学习了呀
回复
玉树凌风
2012年01月03日 16:45:42
27楼
关系到生命无小事,做180度又有多大的关系呢。
回复
yght2008
2012年01月03日 16:54:37
28楼
2楼解释的好,学习了
回复
一叶偏舟
2012年01月04日 08:45:34
29楼
来了
回复
weini163
2012年01月04日 08:49:32
30楼
监理要求的没错,按规范执行,安全无小事。
回复
topman00924
2012年01月04日 16:56:26
31楼
运气不好,碰到这样的监理
回复