二类高层建筑,地下共有两层车库,坡道处均设置了特级防火卷帘。现在审图的说坡道即使设了卷帘也要设置喷头(还说当地就是这么要求的)。可是汽车库防火规范里说的是错层式、斜楼板式车库的坡道才设喷头。我这个只是普通的螺旋坡道,个人认为不用设,而且建筑专业划分防火分区的时候,设了防火卷帘的坡道是单独摘出去了,如果设喷头的大话,该算在哪个分区?很郁闷,请教高手指教!
按照汽车库的规范,你的项目已将坡道与停车库隔开,可不设坡道喷淋。如审图讲是当地的规定,你可以问问是否当地的消防设计规范。如有当地消防规范也应遵守。上海和江苏好像都没有这种规定
回复
3楼
打酱油路过
回复
4楼
打酱油路过
回复
5楼
回复
6楼
学习了!学习了!
回复
7楼
咨询了当地消防部门,说目前他们没有受理这个项目呢,现在不好说什么,只要按照规范设计,有理有据的就可以,后来又补充了一句说当地确实有这么做的。
这衙门部门说话真是。。。。。。。无语了
回复
8楼
按照汽车库的规范,你的项目已将坡道与停车库隔开,可不设坡道喷淋。如审图讲是当地的规定,你可以问问是否当地的消防设计规范。如有当地消防规范也应遵守。上海和江苏好像都没有这种规定
同意楼上意见。
回复
9楼
存在争议的问题,在做与不做见选择做
如果车库分层,那么可以根据防火卷帘的位置分区,如果单独分隔成一个分区就单独做
回复
10楼
根据地区,设置喷头了验收时能通过,不设置亦能通过验收。
回复
11楼
审图的说需要布置那就布置了,汽车坡道为单独的一个防火分区,我们做的项目审图意见也有这个要求,而且是当地消防局要求的!
回复