汽车库坡道是否设置喷头
80zh.dou
80zh.dou Lv.3
2011年12月29日 21:51:21
只看楼主

二类高层建筑,地下共有两层车库,坡道处均设置了特级防火卷帘。现在审图的说坡道即使设了卷帘也要设置喷头(还说当地就是这么要求的)。可是汽车库防火规范里说的是错层式、斜楼板式车库的坡道才设喷头。我这个只是普通的螺旋坡道,个人认为不用设,而且建筑专业划分防火分区的时候,设了防火卷帘的坡道是单独摘出去了,如果设喷头的大话,该算在哪个分区?很郁闷,请教高手指教!

yc20052203215
2012年01月02日 16:43:03
12楼
统一11楼的意见,消防局是老大嘛
回复
rinckey.521
2012年01月03日 12:11:44
13楼
直通室外的坡道,看防火卷帘位置,防火卷帘以外的就不用设置了
回复
嘎达gz
2012年01月04日 19:57:38
14楼
如果是地下一层和地下二层之间的就设吧,设了终归没坏处。如果是从首层下到地下一层的,那就需要看当地的规矩了。其实审图的要求你做就做吧,这么纠结只是平添自己的烦恼呀!
回复
mama1999
2014年09月11日 16:07:19
15楼
这个好像没有硬性规定!
回复
yeleixiaor
2014年09月11日 17:12:18
16楼
既然已经分开了,就不需要设置喷淋,至少规范不需要,至于实际情况,你估计还要和消防队好好沟通下,我觉得可以不做