这是一个煤气公司办公楼的工程,在计算到水箱间的时候,出现了这样的问题:增加一根梁之后,配筋竟然减少了一半!小弟是初学,不知道怎么解释这样的现象,求高手解答,欢迎讨论~~~~
这是一个煤气公司办公楼的工程,在计算到水箱间的时候,出现了这样的问题:增加一根梁之后,配筋竟然减少了一半!小弟是初学,
不知道怎么解释这样的现象,求高手解答,欢迎讨论~~~~
2楼
问题补充:我不知道怎么样截图,不好意思,还请大家下载来看看,帮帮忙~谢谢各位~
回复
3楼
增加梁后,从属面积发生了变化,最上面那根梁的从属面积减小了,减小的那部分荷载转移到了两侧,并且从图形来看,面积减小得还不少
回复
4楼
那两侧梁的配筋为什么没有增加呢?
回复
5楼
好好看看你的荷载区别在哪里?第一个图中间线荷载36,长度是3.9m,第二个线荷载还是36,长度只有2.5m,加上传力方式发生了改变,两者当然差异较大了,按你的模型,就说上面那KL:上者比下者荷载大了36x(3.9-2.5)x5=252KN,什么概念?且不说传力方式变了,就你减少这25t的力对这梁配筋当然影响很大了。。。。
回复
6楼
你说的对,我理解了~谢啦~~
回复
7楼
原来荷载都错了,我晕~
回复