求高手解答,欢迎讨论,关于梁传力问题!!!!!!
go0star
go0star Lv.4
2011年12月30日 10:28:22
只看楼主

这是一个煤气公司办公楼的工程,在计算到水箱间的时候,出现了这样的问题:增加一根梁之后,配筋竟然减少了一半!小弟是初学,不知道怎么解释这样的现象,求高手解答,欢迎讨论~~~~

这是一个煤气公司办公楼的工程,在计算到水箱间的时候,出现了这样的问题:增加一根梁之后,配筋竟然减少了一半!小弟是初学,
不知道怎么解释这样的现象,求高手解答,欢迎讨论~~~~
ea805d4dcd7799ef400b.zip
26.0 KB
立即下载
免费打赏
go0star
2011年12月30日 10:31:36
2楼
问题补充:我不知道怎么样截图,不好意思,还请大家下载来看看,帮帮忙~谢谢各位~
回复
wwwf2007
2011年12月30日 14:47:44
3楼
增加梁后,从属面积发生了变化,最上面那根梁的从属面积减小了,减小的那部分荷载转移到了两侧,并且从图形来看,面积减小得还不少
回复
go0star
2011年12月31日 08:35:51
4楼
那两侧梁的配筋为什么没有增加呢?
回复
xixitantian
2011年12月31日 15:34:27
5楼

好好看看你的荷载区别在哪里?第一个图中间线荷载36,长度是3.9m,第二个线荷载还是36,长度只有2.5m,加上传力方式发生了改变,两者当然差异较大了,按你的模型,就说上面那KL:上者比下者荷载大了36x(3.9-2.5)x5=252KN,什么概念?且不说传力方式变了,就你减少这25t的力对这梁配筋当然影响很大了。。。。
回复
go0star
2012年01月04日 09:00:10
6楼
你说的对,我理解了~谢啦~~
回复
sage2257
2012年01月04日 09:36:31
7楼
原来荷载都错了,我晕~
回复