厂房2层,首层层高6.5米,二层5.5米,车间内全部做了喷淋。1.1、2层楼梯处都有1个大堂及值班室是否要做喷淋,大堂和车间乙级防火门连接?(见照片)2.几次喷头布置不知道是否合理(见照片)3.柱梁高800、900,喷头布置离梁1200~1600是否可以,喷头距离板是否可以打印150

厂房2层,首层层高6.5米,二层5.5米,车间内全部做了喷淋。
1.1、2层楼梯处都有1个大堂及值班室是否要做喷淋,大堂和车间乙级防火门连接?(见照片)
2.几次喷头布置不知道是否合理(见照片)
3.柱梁高800、900,喷头布置离梁1200~1600是否可以,喷头距离板是否可以打印150

1层大堂.jpg


二层大堂.png


0.jpg

免费打赏
yh5583
2011年12月31日 13:08:00
2楼
既然其他地方都做了 也就不差大堂那一点儿了
回复
yylljjxiaoli1
2012年01月04日 08:38:03
3楼
回复
lizuyun3376062
2012年01月04日 09:58:43
4楼
回复
lygirlmch
2012年01月04日 10:21:13
5楼
大堂应该做喷淋的
回复
大胡子吓死人
2012年01月04日 10:58:11
6楼
大堂需要做喷淋
回复
pengxuejin
2012年01月04日 19:35:25
7楼
我觉得可以大于150。
喷规7.1.3条第2款: 在梁间布置喷头时,应符合本规范7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。
回复
kezunsn
2012年01月04日 21:38:42
8楼
都这么说,但如果可以不设还是不设好,毕竟大堂上空的喷头难看呀 ,楼主可能也是纠结这个问题吧
回复
lcb220
2012年01月05日 09:59:28
9楼
1.大堂设置自喷,建筑防火分区是否1、2层分设,大堂应属1层(报警阀)