【讨论】排烟风管和空调风管交叉,如何处理?
sdguobao
sdguobao Lv.2
2011年12月30日 20:43:03
来自于通风排烟
只看楼主

某工程地下室一层的排烟风管和空调风管交叉重叠,是排烟风管绕空调风管?还是空调风管绕排烟风管?具体有和依据?国家有无此类问题的标准?谢谢各位!

某工程地下室一层的排烟风管和空调风管交叉重叠,是排烟风管绕空调风管?还是空调风管绕排烟风管?具体有和依据?国家有无此类问题的标准?
谢谢各位!
免费打赏
chenjue1986
2011年12月31日 09:01:13
2楼
小让大,如此简单.
回复
snail_yin
2011年12月31日 09:15:50
3楼
同意楼上的意见,国家规范没有相关规定
回复
cc8609508
2011年12月31日 10:28:20
4楼
友情帮顶 !
回复
bluetiger119
2011年12月31日 10:29:02
5楼
小让大的好些, 一般布置时 排烟是在上边的
回复
sdguobao
2011年12月31日 20:03:47
6楼
谢谢!呵呵~~~
回复
zjm0007
2011年12月31日 21:09:57
7楼
若是排烟主风管与空调送风支管交叉,这是小让大,若是与空调送风主管交叉,则排烟管绕空调送风主管,因为排烟管是负压工作,空调送风管式正压工作,正压工作要计算弯头风阻力。
回复
lwt6667
2011年12月31日 22:04:00
8楼

赞同!
回复
天空蔚蓝
2011年12月31日 23:57:27
9楼
这要看用处,还要安装方便
回复
msud7190
2012年01月01日 14:40:58
10楼

赞同
回复
yufeimen0000
2012年01月01日 17:24:17
11楼
感觉还是小让大实际点。
回复