最近鉴定一个冷库,柱外侧出现较明显裂缝,判断为楼盖收缩导致。这种裂缝规范是如何控制的?对结构有多大影响?希望大家不吝赐教!谢谢
最近鉴定一个冷库,柱外侧出现较明显裂缝,判断为楼盖收缩导致。这种裂缝规范是如何控制的?对结构有多大影响?希望大家不吝赐教!谢谢
2楼
缝都成这样了
不好说没问题啊
里冷外热
相当于外侧受拉,里侧受压
如果你的层高很高,
跨度比较大
附加弯矩不能不考虑啊
水磨石装饰面,该楼龄少不了
还是请设计人员复核下吧
回复
3楼
问题不大 看你的应该是老房子 而且只有一层! 应该可以从建了
回复
5楼
多大的 楼板收缩 能把这么厚的水磨石饰面都拉断。我感觉是柱断面或配筋 不足,让设计单位复核一下吧
回复
6楼
都看成水磨石了。笑死人了。要偿命!
回复
7楼
这是80年代比较流行的表面粘小石子啊
你这房子年龄可够老的了
回复
8楼
拆了重建
回复
9楼
效果不是太明显,不好判断
回复
10楼
好像是水刷石!
回复
11楼
这明明是水刷石 怎么成了水磨石了呢
回复