【求助】关于N线与保护线接在一起,报警器报警
h277491766
h277491766 Lv.4
2011年12月31日 10:57:54
只看楼主

前阶段有客户反应安装了防火漏电系统后,几乎绝大部分的报警器都报警,漏电电流都是1000多mA,后来询问他们的接线方式,告诉我说是将N线和保护线接到一起用了,然后将上端进来的4根线穿过剩余电流互感器。4根线倒是好理解,但是这个报警纠结啊!高手指导一下!后续部分:问题又和客户研究了一下,也研究了一下相关的标准。客户使用的TN-C-S的电力系统,系统从配电房出来后就进行了PEN线的分开处理,这一点客户说没有任何错误,也说是严格按照标准来的,但是问题就出在穿过A、B、C、N四条线后会有报警,而且80%都报警。报警很正常,这个避免不了,但是这个数量不正常,后来他拆掉PE线世界安静了,不过这个有安全隐患啊!不理解,怀疑说的和现实有差异,搞不好哪接错了。

前阶段有客户反应安装了防火漏电系统后,几乎绝大部分的报警器都报警,漏电电流都是1000多mA,后来询问他们的接线方式,告诉我说是将N线和保护线接到一起用了,然后将上端进来的4根线穿过剩余电流互感器。4根线倒是好理解,但是这个报警纠结啊!高手指导一下!

后续部分:问题又和客户研究了一下,也研究了一下相关的标准。客户使用的TN-C-S的电力系统,系统从配电房出来后就进行了PEN线的分开处理,这一点客户说没有任何错误,也说是严格按照标准来的,但是问题就出在穿过A、B、C、N四条线后会有报警,而且80%都报警。报警很正常,这个避免不了,但是这个数量不正常,后来他拆掉PE线世界安静了,不过这个有安全隐患啊!不理解,怀疑说的和现实有差异,搞不好哪接错了。

[ 本帖最后由 h277491766 于 2012-1-7 09:05 编辑 ]
免费打赏
xusmda
2012年01月04日 15:33:37
32楼
看帖顶帖这是必须滴!
回复
xiech123
2012年01月04日 16:18:31
33楼
学习了
回复
ymkmqv
2012年01月04日 16:48:32
34楼

同样不是很理解,也经常遇到接地问题PE和N线不分开,问什么会报警呢?
是不是有单相电气电流通过壳体了?
楼主看看N线是多大电流
回复
huaer_333
2012年01月04日 18:14:30
35楼
即使有单相接地故障电流流过PE线,但是若将PE接入互感器矢量和还是为零,是检测不出来的,若只将三根相线接入就是测的三相不平衡电流(即N线上留过的电流,零序保护);若将三根相线和N线接入就是测的漏电电流(即PE线上的电流,漏电保护),所以我觉得将PE也接入不会误报,而是不报,即失去漏电保护的作用。
回复
a0b1c3qaz
2012年01月04日 21:47:28
36楼
学习,学习
回复
ziruisu
2012年01月05日 09:11:40
37楼
xue xizhong.................
回复
zzhspeed
2012年01月05日 10:09:00
38楼
建筑物内部严禁使用TN-C系统,强条,整改。
回复
qyg8421
2012年01月05日 19:58:38
39楼
我们刚完工的楼,用的是施耐德万高的漏电监测系统。364个监测点,很不错。盘厂及施工时必须注意:PE是不能经过检测单元的,施工时零线必须接在检测单元后的排上,也就是说,如果出线零线多的话,盘厂须单独设置出线零线排。还有一点很重要,施工时配电箱出线零线(N)和保护接地(PE)绝对不能混接,特别是照明回路不能混。
回复
z383452
2012年01月06日 20:25:46
40楼
学习了~!~!·1`
回复
kuyiusanren
2012年01月07日 11:23:54
41楼
这两个线不能够接在一起的,自己多注意一下,这些线该接哪里接哪里不就可以了嘛! http://www.zgdq8.com