前阶段有客户反应安装了防火漏电系统后,几乎绝大部分的报警器都报警,漏电电流都是1000多mA,后来询问他们的接线方式,告诉我说是将N线和保护线接到一起用了,然后将上端进来的4根线穿过剩余电流互感器。4根线倒是好理解,但是这个报警纠结啊!高手指导一下!后续部分:问题又和客户研究了一下,也研究了一下相关的标准。客户使用的TN-C-S的电力系统,系统从配电房出来后就进行了PEN线的分开处理,这一点客户说没有任何错误,也说是严格按照标准来的,但是问题就出在穿过A、B、C、N四条线后会有报警,而且80%都报警。报警很正常,这个避免不了,但是这个数量不正常,后来他拆掉PE线世界安静了,不过这个有安全隐患啊!不理解,怀疑说的和现实有差异,搞不好哪接错了。
前阶段有客户反应安装了防火漏电系统后,几乎绝大部分的报警器都报警,漏电电流都是1000多mA,后来询问他们的接线方式,告诉我说是将N线和保护线接到一起用了,然后将上端进来的4根线穿过剩余电流互感器。4根线倒是好理解,但是这个报警纠结啊!高手指导一下!
后续部分:问题又和客户研究了一下,也研究了一下相关的标准。客户使用的TN-C-S的电力系统,系统从配电房出来后就进行了PEN线的分开处理,这一点客户说没有任何错误,也说是严格按照标准来的,但是问题就出在穿过A、B、C、N四条线后会有报警,而且80%都报警。报警很正常,这个避免不了,但是这个数量不正常,后来他拆掉PE线世界安静了,不过这个有安全隐患啊!不理解,怀疑说的和现实有差异,搞不好哪接错了。
[
本帖最后由 h277491766 于 2012-1-7 09:05 编辑 ]
32楼
看帖顶帖这是必须滴!
回复
34楼
同样不是很理解,也经常遇到接地问题PE和N线不分开,问什么会报警呢?
是不是有单相电气电流通过壳体了?
楼主看看N线是多大电流
回复
35楼
即使有单相接地故障电流流过PE线,但是若将PE接入互感器矢量和还是为零,是检测不出来的,若只将三根相线接入就是测的三相不平衡电流(即N线上留过的电流,零序保护);若将三根相线和N线接入就是测的漏电电流(即PE线上的电流,漏电保护),所以我觉得将PE也接入不会误报,而是不报,即失去漏电保护的作用。
回复
36楼
学习,学习
回复
37楼
xue xizhong.................
回复
38楼
建筑物内部严禁使用TN-C系统,强条,整改。
回复
39楼
我们刚完工的楼,用的是施耐德万高的漏电监测系统。364个监测点,很不错。盘厂及施工时必须注意:PE是不能经过检测单元的,施工时零线必须接在检测单元后的排上,也就是说,如果出线零线多的话,盘厂须单独设置出线零线排。还有一点很重要,施工时配电箱出线零线(N)和保护接地(PE)绝对不能混接,特别是照明回路不能混。
回复
40楼
学习了~!~!·1`
回复