2011年12月31日 15:30:32
来自于通风排烟
只看楼主

房间是恒温恒湿生产车间,温度在25℃ 湿度在50%左右。排烟风道垂直向上至屋面风机,在中间有一防火阀,现在风管外壁及防火阀都有明显结露现象。请高手指点解决方案[ 本帖最后由 jiahuike 于 2011-12-31 15:50 编辑 ]

房间是恒温恒湿生产车间,温度在25℃ 湿度在50%左右。排烟风道垂直向上至屋面风机,在中间有一防火阀,现在风管外壁及防火阀都有明显结露现象。请高手指点解决方案

[ 本帖最后由 jiahuike 于 2011-12-31 15:50 编辑 ]

照片 (7).JPG


照片 (9).JPG


照片 (3).JPG

免费打赏
gongguanglong
2012年01月04日 15:20:45
12楼
请问风机是否正常运转,是冬天屋顶风机停止工作吗?
应该是风机停止工作或故障,造成室外冷风倒灌,室内温度高的空气冷却到露点以下造成。见图
回复
xuwenbin98
2012年01月04日 20:42:55
13楼

可能原因:防火阀一般很难关闭严实(总有一点泄漏的)。排烟风机不开或停开时,室外冷风倒灌进入后,风管内外壁温度过低,引起室内空气结露。风管到屋面后变为水平时长度较短也有关系。(我曾碰到过有的项目采用空调箱送风,春节期间停开后,夜间温度过低,引起盘管内部空调水结冰冻裂盘管)。解决办法:1、风管保温,2、想办法阻止冷空气倒灌(比如封死风口,再加一道能关死的风阀,或保证室风正压等)3、风机出口加个止回百叶也能起到效果。

[ 本帖最后由 xuwenbin98 于 2012-1-4 20:48 编辑 ]
回复
yufeimen0000
2012年01月04日 23:21:41
14楼



这个见解认为很专业,还有上边那个结露可能是冷空气对流及冷桥那二个见解也挺专业的。
回复
wh_971
2012年01月05日 06:29:25
15楼

有道理,学习了。室内温湿度还可以,很有可能是这个原因。
回复
hjk125
2012年01月05日 13:26:00
16楼
有道理,我还有学习
回复
jiahuike
2012年01月05日 13:59:25
17楼
防火阀是常闭,防火阀叶片有点空隙
回复
jiahuike
2012年01月05日 14:02:12
18楼
是消防排烟风机,常闭在状态。
回复
hqh2008800507
2012年01月05日 19:36:28
19楼
风管壁内部结露 保温
回复
wybhome2004
2012年01月06日 08:28:23
20楼
赞同室外冷风倒灌而造成的
回复
ouou13jerryc
2012年01月06日 18:38:28
21楼
我也觉得是冷桥的问题,局部地方传热系数过大
回复