请高手进!风管结露问题!
jiahuike
jiahuike Lv.3
2011年12月31日 15:30:32
来自于通风排烟
只看楼主

房间是恒温恒湿生产车间,温度在25℃ 湿度在50%左右。排烟风道垂直向上至屋面风机,在中间有一防火阀,现在风管外壁及防火阀都有明显结露现象。请高手指点解决方案[ 本帖最后由 jiahuike 于 2011-12-31 15:50 编辑 ]

房间是恒温恒湿生产车间,温度在25℃ 湿度在50%左右。排烟风道垂直向上至屋面风机,在中间有一防火阀,现在风管外壁及防火阀都有明显结露现象。请高手指点解决方案

[ 本帖最后由 jiahuike 于 2011-12-31 15:50 编辑 ]

照片 (7).JPG


照片 (9).JPG


照片 (3).JPG

免费打赏
youv179
2012年01月07日 09:07:07
22楼
学习了,多谢、
回复
haiyou
2012年01月08日 14:22:36
23楼
应采用不燃材料保温
回复
yuyuan110
2012年01月08日 16:05:32
24楼

有喷淋管道的话,估计丝扣部位也结露了。防火阀密封性很差的
回复
yuechongfu
2012年01月08日 16:52:58
25楼
风管穿越空调房间都要做保温的吧
回复
yuechongfu
2012年01月08日 16:54:03
26楼
上面发错了。。。风管穿越空调房间都要做保温的吧
原因可能是室外风倒灌或房间是负压造成的
回复
0531250100
2012年05月21日 16:51:59
27楼
这个问题我也遇到过,冷空气从排烟风机进入,与室内周围空气混合,造成吊顶内整个天花板结露,最终加强了保温措施。不过,我还是感觉在风机进口处加装一个密闭良好的电动风阀比较好,风机启动与风阀联动,但我没试验过,不知大家觉得怎么样?
回复