湿式报警阀前后是否都要设信号阀?
gszengfu
gszengfu Lv.4
2011年12月31日 17:26:15
只看楼主

今天无意中看了广州某大院的消防图纸,湿式报警阀前后他都设了信号阀。我查了好多资料都是只在报警阀前设信号阀。但是自动喷水灭火系统设计规范 6.2.7 连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀。当不采用信号阀时,控制阀应设锁定阀位的装置。

今天无意中看了广州某大院的消防图纸,湿式报警阀前后他都设了信号阀。我查了好多资料都是只在报警阀前设信号阀。
但是自动喷水灭火系统设计规范 6.2.7 连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀。当不采用信号阀时,控制阀应设锁定阀位的装置。
免费打赏
xilibeer
2012年01月01日 20:15:15
2楼
对于规范,我理解是如果报警阀前后有阀门的话应该是信号阀或带锁阀,所以报警阀后控制的支路不多的话可以不设置阀门
回复
ssy441
2012年01月03日 17:07:49
3楼
湿式报警阀后的信号阀是不是水流指示器信号蝶阀,若是那也没问题的!
回复
难得有空
2012年01月03日 20:10:17
4楼
湿式报警阀后设一个信号阀,当湿式阀在检修的时候能起到指示作用。另外湿式阀后设一个阀对湿式阀的检修有好处(当然这种情况只要一个普通阀就行了)。在喷淋安装的国标图集上,记得有二种湿式阀的安装图例。其中一种是有信号碟阀的,另一种没有。应该说两种都是符合规范要求的。
回复
zl19830211feng
2012年01月04日 16:25:14
5楼
期待标准解答
回复
红尘骑士
2012年01月04日 16:42:32
6楼
学习了
回复
qhwsjy01
2012年01月05日 14:41:44
7楼
我认为湿式报警阀后的信号阀是指水流指示器上游的信号蝶阀!
回复
mujian1997
2012年01月05日 17:01:12
8楼
学习了
回复
飞鱼
2012年01月06日 05:45:23
9楼
前后都要有信号阀
回复
xglok1986
2012年01月06日 14:44:38
10楼
回复
伊帕尔汗
2012年01月07日 16:25:40
11楼
“湿式报警阀前后都要设信号阀”----张振东of新疆建筑设计研究院@全国暖通及建筑给排水年会
原因参考会议记录!