各位大侠,小弟有个问题请教,有个采暖系统同程供水,高差有3M左右,请问它一楼和地下室的压力能差多少?要不要装减压阀呢?
各位大侠,小弟有个问题请教,有个采暖系统同程供水,高差有3M左右,请问它一楼和地下室的压力能差多少?要不要装减压阀呢?
2楼
我是做水的
回复
3楼
不需要?,采暖系统是闭式的,和高差无关,
回复
4楼
按沿程阻力
回复
5楼
按沿程阻力
回复
6楼
60Pa/m
回复
7楼
为什么要用同程的呢?它很难平衡的啊!你做的是多高的楼,压力计算下,一般不用考虑压力的吧,用的都是承压管,
回复
8楼
初学做暖,做同程是对的.楼上刚好说反掉了,异程系统才难平衡.热水供暖系统设计,高差不是问题,因为系统有定压.倒是系统长度(不论竖向横向)需要控制.楼主要弄清楚热源情况,是市政热力管网,还是单建锅炉房;资用压差有多少.同程系统一般不用做平衡计算,但若系统做得太大也会出问题.室内系统以不超过40m为好,否则另外分环.
回复
9楼
FERRY才是高手吗,开始的时候需要同城的
回复
10楼
FERRY所说的40M可是整个一环??
回复
11楼
一楼和地下室不要考虑高差。供暖管道沿程阻力较小,做住宅一般一个楼门一个大系统。做办公楼、工厂等一般以一个环路阻力不大于20000pa,基本上为10000pa左右,即使100m也是可行的,但最好不要大于150m。