RT,三类防雷筏板内的钢筋是直螺纹连接的,在直螺纹连接处需不需再用钢筋焊接?因为看到GB 50601-2010对引下线中规定了,可以不用焊接,筏板是不是同理?可是又找不到具体的规范或者图集出处在网上查了几天也没找到答案请教一下前辈们:如果必须用钢筋焊接,具体的依据是什么?如果不必用钢筋焊接,依据是什么?谢谢了~~
RT,三类防雷
筏板内的钢筋是直螺纹连接的,在直螺纹连接处需不需再用钢筋焊接?
因为看到GB 50601-2010对引下线中规定了,可以不用焊接,筏板是不是同理?可是又找不到具体的规范或者图集出处
在网上查了几天也没找到答案
请教一下前辈们:
如果必须用钢筋焊接,具体的依据是什么?
如果不必用钢筋焊接,依据是什么?
谢谢了~~
2楼
前辈们,指点一下啊
回复
3楼
GB 50601-2010中规定,可以不用焊接
回复
4楼
没找找到具体的条款,麻烦说一下
回复
5楼
还是跨接吧,那新规范只是说柱内钢筋引下线不用跨接了,没说接地极。
回复
6楼
还是要做跨接线连接的。因为电气规范有规定,再者机械连接难免有连接不到位的情况(满足结构的需要,不一定满足电气的要求)。不用多解释了,按照电气规范执行吧。
回复
7楼
一般我们都是要做跨接地!!
回复
8楼
GB 50601-2010规范中,以强制性条文的方式规定“3.2.3 除设计要求外,引下线连接采用绑扎法或螺纹连接,严禁热加工。”
再看4.1.2的第4款“接地体的连接应采用焊接,并宜采用放热焊接。”和5.1.2的第3款“当设计要求引下线采用焊接时,应符合4.1.2第4款的要求”。
所以,我觉得还是采用焊接比较可靠,但注意焊接时不要破坏主筋截面,不要“咬肉”,应该就行了。
大家说呢?
[
本帖最后由 wangyan80 于 2012-4-2 21:47 编辑 ]
回复