请教电压互感器变比的二次侧形式?
blueberry612
2012年01月02日 09:59:22
来自于变压器
只看楼主

请教电压互感器变比的问题,为啥二次侧有100/根3、100/3和100三种形式?观察注意到,高低电压系统的Y接法变比都为100/根3,但是500kV系统用的开口三角形是100,18kV、20kV用的是100/3。这个是什么意思?

请教电压互感器变比的问题,为啥二次侧有100/根3、100/3和100三种形式?
观察注意到,高低电压系统的Y接法变比都为100/根3,但是500kV系统用的开口三角形是100,18kV、20kV用的是100/3。这个是什么意思?
免费打赏
lp2010583
2012年01月02日 14:16:14
2楼
低压做成100/3是因为电压较低,高压做成100V是因为电压较高,20kV 与100/3变比为600
500与100的变比为500 这样子做变比较为均衡,输出准确度较高
回复
lingxuct
2012年01月02日 17:18:41
3楼
电压互感器二次电压以线电压100V为原则,所以,相电压是100/根号3;
单独那个100V是开口三角的。
回复
zyz8438
2012年01月03日 11:41:00
4楼


言简意赅!
回复
jm050601
2012年01月03日 19:45:06
5楼
学习
回复
gami25103117
2012年01月03日 23:56:10
6楼
首先明白两个系统
35KV及以上和110KV及以上,中性点接法上有区别
35KV及以下100/根3为相电压比,100/3为开口三角形
110KV及以上100/根3为相电压比,100为开口三角形
回复
chjs001
2012年01月04日 23:37:17
7楼
接地故障的时候开口三角电压时100KV 作为绝缘监测用
回复
xing_zai
2012年01月05日 08:53:13
8楼
学习啦
回复
学海一帆
2012年01月05日 18:26:54
9楼
哥们,算你问到点子上了。
上面区管说的有点靠谱。
这和我国目前高压系统的中性点运行方式有关。
6、10、35KV均为中性点不接地运行,若发生单相接地,要使开口三角的输出是100V的话,它的变比必须为:100/3。110kV以上均为中性点接地运行,若单相接地,变比必须为100。

[ 本帖最后由 nicebin 于 2013-1-24 10:38 编辑 ]
回复
sx717
2012年01月06日 08:14:10
10楼
35KV及以上和110KV及以上,中性点接法上有区别
35KV及以下100/根3为相电压比,100/3为开口三角形
110KV及以上100/根3为相电压比,100为开口三角形
回复
cnkaqi030
2012年01月06日 10:08:47
11楼
高压做成100V是因为电压较高
回复