请教电压互感器变比的二次侧形式?
blueberry612
2012年01月02日 09:59:22
来自于变压器
只看楼主

请教电压互感器变比的问题,为啥二次侧有100/根3、100/3和100三种形式?观察注意到,高低电压系统的Y接法变比都为100/根3,但是500kV系统用的开口三角形是100,18kV、20kV用的是100/3。这个是什么意思?

请教电压互感器变比的问题,为啥二次侧有100/根3、100/3和100三种形式?
观察注意到,高低电压系统的Y接法变比都为100/根3,但是500kV系统用的开口三角形是100,18kV、20kV用的是100/3。这个是什么意思?
免费打赏
不下棋的棋手
2012年01月06日 13:55:58
12楼
学习,没做这方面,不了解了
回复
linxin406
2012年01月07日 23:52:38
13楼
没有明白,学习。。。
回复
yuhan396
2012年01月09日 10:56:20
14楼
35KV及以上和110KV及以上,中性点接法上有区别
35KV及以下100/根3为相电压比,100/3为开口三角形
110KV及以上100/根3为相电压比,100为开口三角形
回复
水澜2015
2012年01月09日 15:35:22
15楼
电压互感器一次绕组的电压为接入系统相电压,主二次绕组电压为100/√3,辅助二次绕组对一次系统中性点为直接接地方式时,电压为100V,对一次系统中性点为非直接接地或经消弧线圈接地方式时,电压为100/3V
回复
水澜2015
2012年01月09日 15:35:43
16楼
电压互感器一次绕组的电压为接入系统相电压,主二次绕组电压为100/√3,辅助二次绕组对一次系统中性点为直接接地方式时,电压为100V,对一次系统中性点为非直接接地或经消弧线圈接地方式时,电压为100/3V
回复
红苹果
2012年01月10日 10:56:11
17楼
这就是标准形式。。单相一般是Un/0.1 或者 Un/根3 0.1/根3 0.1/3形式。。
回复
loujinpu
2012年01月14日 15:44:25
18楼
主要是接地方式的不同
回复
blueberry612
2012年01月15日 17:11:50
19楼
我提出的问题,让我来终结它的。
经过请教专业人士,100/根3这个形式是相电压线电压变换的结果,大家都明白,不作讨论。
现在讨论为何20kV的开口侧采用100/3的形式,500kV的开口侧采用100的形式。
这是因为接地方式不一样。
20kV非直接接地,单相短路接地时,短路电流在3个绕组中流动,相加为100V;而500kV为直接接地系统,单相短路接地时,短路电流在短路相绕组流动,为100V。

谢谢大家评论了那么多。THANX.
回复
cjxxsld
2012年12月01日 10:15:47
20楼

支持6楼看法
回复

相关推荐

APP内打开