柱长宽比大于3的处理办法
ycx503263271
2012年01月02日 17:36:41
只看楼主

《砼规》11.4.11-3提到柱的长边与短边之比不宜大于3,那么当大于3时怎么处理呢?有没有什么特殊要求?如轴压比,配筋率等。(长边与短边之比为3~4之间),望高手赐教!

《砼规》11.4.11-3提到柱的长边与短边之比不宜大于3,那么当大于3时怎么处理呢?有没有什么特殊要求?如轴压比,配筋率等。(长边与短边之比为3~4之间),望高手赐教!
免费打赏
hyp1962
2012年01月02日 21:37:04
2楼
视结构形式而定:对于框架结构,长边与短边之比为3~4之间依然可以按柱设计;对剪力墙结构,长边与短边之比为3~4之间按短肢剪力墙设计;对框架剪力墙结构,按柱或墙设计均可,那个方便按那个设计.
回复
xiaolinhaipengha
2012年01月04日 08:39:23
3楼
回复
迟来的喜悦
2012年01月04日 09:43:28
4楼
《高砼规》7.1.7条明确,宜按框架柱进行截面设计。没有特殊要求。
回复
夏宁
2012年01月04日 10:40:45
5楼
≤4时都按框架柱设计。
回复
wsj_hay
2012年01月04日 14:04:27
6楼
“宜”表示可以突破,但规范没有明确有什么特殊要求
回复
wjdhm1990
2012年01月04日 21:44:54
7楼
再长可以按异形柱规范设计,二楼有点扯了吧,结构类型不就是按这个分的

[ 本帖最后由 wjdhm1990 于 2012-1-4 21:46 编辑 ]
回复
lilm
2012年01月05日 08:30:10
8楼
短肢剪力墙是截面厚度不大于300mm,不知道你的截面厚度是多少,还是要根据情况而定!
回复
chinalxb
2012年01月05日 14:13:00
9楼
学习了,路过.
回复
will_wen
2012年01月05日 17:18:13
10楼
我觉得造价比较适合你,不过你要想清楚,你自己到底适合什么,不能随随便便选择,否则后悔一生。
回复
tntcuptnt
2012年01月06日 16:32:50
11楼
没遇到过,学习下
回复