绝缘穿刺线夹在高层建筑中的工程应用
pizi007
pizi007 Lv.3
2006年08月28日 16:21:58
只看楼主

论文简介: 文章详细分析了高层建筑供电竖向干线系统的几种方式的综合对比,结合具体的工程实践,重点介绍了绝缘穿刺线夹在高层建筑中的应用。 附件名:20063211142904740581/20063211142904740581.htm 文件大小:7K (升级VIP 如何赚取土木币)

论文简介:

文章详细分析了高层建筑供电竖向干线系统的几种方式的综合对比,结合具体的工程实践,重点介绍了绝缘穿刺线夹在高层建筑中的应用。



附件名:20063211142904740581/20063211142904740581.htm

文件大小:7K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
felex-fei
2006年10月09日 03:39:55
12楼
好用.
回复
felex-fei
2006年10月09日 03:46:20
13楼
好用,但在高层住宅中的电气井面积不大的情况下,感觉它有点占地方,所布线缆有点不规正.
回复
slsicame
2006年10月09日 11:15:53
14楼

目前采用绝缘穿刺线夹在电气坚井里与其它分支方式比较是最节省空间的,电缆绝缘穿刺连接器已列入建设部《电气竖井设备安装图集》
回复
sishui001
2006年10月10日 07:48:03
15楼
电力工程师手册1:http://co.163.com/forum/content/212_498694_1.htm
电力工程师手册2:http://co.163.com/forum/content/226_498676_1.htm
电力工程师手册3:http://co.163.com/forum/content/226_498681_1.htm
电力工程师手册4http://co.163.com/forum/content/226_498686_1.htm
电力工程师手册5http://co.163.com/forum/content/212_498691_0.htm#lastreply
JGJ46-2005 http://co.163.com/forum/content/226_498657_1.htm
锅炉专业实施细则http://co.163.com/forum/content/1796_498543_1.htm
山东省的安全资料样本填写指南http://co.163.com/forum/content/1796_499189_1.htm
汽轮机发电机施工作业指导书http://co.163.com/forum/content/1796_498551_1.htm
监理表格 http://co.163.com/forum/content/226_493669_1.htm
发电机定子吊装方案 http://co.163.com/forum/content/226_493705_1.htm
回复
hz2215-ml
2006年10月10日 09:27:30
16楼
这个的确好用!
不过,有一个问题就是穿刺线夹能不能重复使用呢!
我以前重复使用是没有问题的!
回复
lyx-007
2006年10月10日 21:02:04
17楼
好用,在高层住宅中的电气井面积不大的情况下,它可以解决竖井空间不足,所布线缆规正.因照明和应急照明属于树干式系统,如果用插接母线式系统则需要安装3趟母线槽,空间无法满足,用预分支电缆虽然可以解决竖井空间不足的问题,但综合造价高,且安装过程复杂费用高,为此使用绝缘穿刺线夹分支系统很好的解决了这些方面的问题
回复
felex-fei
2006年10月11日 02:09:32
18楼
应提供《电气竖井设备安装图集》的图集号?
回复
felex-fei
2006年10月11日 02:11:29
19楼
能提供《电气竖井设备安装图集》的图集号吗?
回复
wylww
2006年10月11日 10:52:16
20楼




04D701-1
回复
wangwanda
2006年10月11日 11:55:39
21楼
好文章,,