绝缘穿刺线夹在高层建筑中的工程应用
pizi007
pizi007 Lv.3
2006年08月28日 16:21:58
只看楼主

论文简介: 文章详细分析了高层建筑供电竖向干线系统的几种方式的综合对比,结合具体的工程实践,重点介绍了绝缘穿刺线夹在高层建筑中的应用。 附件名:20063211142904740581/20063211142904740581.htm 文件大小:7K (升级VIP 如何赚取土木币)

论文简介:

文章详细分析了高层建筑供电竖向干线系统的几种方式的综合对比,结合具体的工程实践,重点介绍了绝缘穿刺线夹在高层建筑中的应用。



附件名:20063211142904740581/20063211142904740581.htm

文件大小:7K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
fzh930@co163
2006年10月11日 20:22:05
22楼
谢谢!1993wylww
回复
yzacl
2006年10月31日 15:53:07
23楼
谢谢、
找了好久了
回复
slsicame
2006年11月17日 11:14:43
24楼
法国西卡姆TTD绝缘穿刺线夹的应用
回复
t800
2006年11月17日 17:35:48
25楼
楼主没有说经济性。可否介绍穿刺和预分的比较
回复
slsicame
2006年11月20日 15:46:22
26楼

1.预分支电缆 主要用于中小负荷的配电线路中,目前其最大载流中做到1600A,与母线槽比较,具有重要轻、外径小、安装施工相对较方便、防水性、耐腐蚀性、抗震性良好,对环境要求低,但价格较高,并在定货前要根据建筑电气竖井的实际尺寸(竖井高度、层高、每层分支头位置等)先行测量,工厂再根据实际尺寸度身定制,为避免因楼层功能改变引起容量的变动,宜将预分支电缆的干线和支线截面均放大一级,特殊情况一还应预留分支线以供备用。
2.采用绝缘穿刺连接器由主干电缆分接,不需剥去电缆的绝缘皮即可做电缆分支,接头完全绝缘,可以在电缆任意位置在施工现场做分支,且接头耐用扭曲,防震、防水、防腐蚀老化,安装简便可靠,可以带电安装,不需使用终端箱、分线箱,性价比优于预分支电缆。
回复
slsicame
2006年11月20日 15:51:23
27楼
分线箱,预分支电缆,绝缘穿刺连接器的对比表,充分介绍了各自的优缺点.
回复
tanwenhui1006
2007年02月05日 11:43:03
28楼
西卡姆穿刺线夹,在工程安装中起带了方便,可靠的,降低成本的作用。
是电气安装中,电缆T接的最佳连接法式,现在很多安装公司,项目工程都排除了传统的连接法式。
回复
caizi618
2007年02月05日 16:13:29
29楼
是好东东 我用过预分支电缆 但还是觉得穿刺线夹好用
回复
gdx8785
2007年02月05日 16:44:41
30楼


还没用过,请教一下,主线400平方毫米分支240平方毫米是主线和分支线分别设保护呢还是统一设置保护?
回复
slsicame
2007年03月28日 17:09:16
31楼

是支线进配电箱里设保护.
回复

相关推荐

APP内打开