西卡姆电缆绝缘穿刺线夹施工验收
1. 安装前必备条件
1.1 安装人员应了解线夹原理及安装步骤和要求。
1.2 电缆完全敷设完成后才能进行线夹安装。
1.3 安装前需检查线夹外观,看线夹是否完好无损。
1.4 查看是否有产品安装说明书及产品合格证。
1.5 安装前须将主电缆分支位置的外层护套剥除(无需剥除绝缘层):
多芯电缆外层护套剥除长度20~50厘米。
单芯电缆外层护套剥除长度约为线夹宽度再加1厘米。
2. 操作规范
2.1 确定线夹完好无损后,将支线插入线夹支线帽并确定插到底。
2.2 将线夹卡入主线分支位置(尽可能居中)后用手拧线夹螺母,使其固定在分支位置。
2.3 用套筒扳手拧线夹力矩螺母直至脱落。
2.4 用绝缘胶布将主电缆外层护套剥除段的两端(多芯电缆)缠绕包裹密封。
3. 安装验收
3.1 电缆外层护套剥除长度应符合要求。
3.2 导线绝缘层应无破损。
3.3 导线截面积与线夹适用范围相符。
3.4 支线应已插入支线帽底端。
3.5 力矩螺母应已经脱落。
3.6 穿刺部位防水胶圈与电缆绝缘层吻合密封。
3.7 线夹应稳固。
3.8 外层护套剥除处段两端已用绝缘胶布封闭。
3.9 铠装电缆分支完成后,已做等电位连接。
如能达到上述要求,线夹安装即为合格。