地下连续墙钢筋主筋采用闪光对接焊,请问焊接接头很大一块,要不要敲掉?
地下连续墙钢筋主筋采用闪光对接焊,请问焊接接头很大一块,要不要敲掉?
2楼
这个接头不应敲掉,就好比电渣压力焊(竖焊)的焊包一样,是焊接连接质。
对于闪光对焊,请参看《钢筋焊接及验收规程(JGJ18-2003)》4.3 和5.3内容
从楼主图片来看,有个别的对焊质量不合格哦……主要是接头偏心
[
本帖最后由 acnon1986 于 2012-1-3 10:28 编辑 ]
回复
3楼
抱歉啊,新手,有点小问题,这些钢筋都不受力的么?用焊接的话不会破坏他的受力性能么?
回复
4楼
大渣肯定要敲掉的,好比电焊留下的焊渣一样会脱层
回复
5楼
好东西,学习了,谢谢楼主!!
回复
6楼
焊渣肯定是要清掉的,不清掉的话混凝土跟钢筋的包裹力会降低的。
回复
7楼
这些钢筋都是受力的,但是从结构尺寸和钢材进场尺寸的差异性和节约材料的角度,以及钢筋改变直径等方面考虑,都是需要采取相关连接方式来进行连接。经过实践并检测,规范允许对部分作用的部分钢筋采取不同的连接方式(焊接是其中一种,其他还有绑扎搭接、机械连接(套筒连接之类的)等连接方式)
无论采用什么连接方式必须按照规范进行,比如G101系列图集。部分连接方式(如焊接、机械连接)还需取样送检进行力学性能检测,合格才能采用,不合格同样需要返工处理,如同钢材进场复检一般,不合格的不允许用于工程中。
回复
8楼
赞同7#说的
回复
9楼
焊渣可以,焊瘤是不能敲掉的
回复
10楼
十分感谢提供这么详细的资料,受教了
回复
11楼
新手,学习中~~~~
回复