现在有些书上说可以在排水横支管上安装吸气阀来替代排气管,如果吸气阀安在末端则可以同时起到清扫口的作用。问:如果计算得到的排气立管管径不大,而且也没有大的集中排水时,能否用吸气阀替代排气立管,这样即省钱,又节约空间,而且美观。
现在有些书上说可以在排水横支管上安装吸气阀来替代排气管,如果吸气阀安在末端则可以同时起到清扫口的作用。
问:如果计算得到的排气立管管径不大,而且也没有大的集中排水时,能否用吸气阀替代排气立管,这样即省钱,又节约空间,而且美观。
32楼
做个记号,感觉吸气阀已经不中神了!
回复
33楼
我看还是按照规范走,要不然不会通过的。
回复
34楼
楼上说的对!
回复
35楼
若排水立管无法穿越楼层伸出屋面,只能加大排水管径增加排水能力,但是排水效果不理想,容易形成负压,破坏水封。若在立管顶部设置吸气阀即可解决,该阀负压时开启吸气,正压时关闭,臭气无法逸进室内。
该阀还有如下作用: 1. 替代室外通气帽,建筑屋面干净美观。2. 替代环形通气管及通气立管,节约空间。 3. 替代器具透气管,保护水封。 4. 作为排水检查口,便于疏通管道。
回复
36楼
不行!!!
回复
37楼
不可以完全代替的.在局部地方可以代替一部分,但最少要有一个排气立管直通屋面的.
回复
38楼
其实吸气阀和通气管的区别就是作用的区别的,通气管要比吸气管的功能多排除臭气!
回复
39楼
不行,这样容易造成臭气溢出。
回复
40楼
siceman的解释是最好的。“如果在建筑排水系统设计中用自动吸气阀来代替全部通气管,则不能及时地排出排水立管底部和横干管中因水流速度减小而从水中分离出的气体,从而造成正压破坏底层或下面几层卫生器具存水弯的水封,使排水管中的有害气体进入室内,且降低排水系统的通水能力,所以笔者认为自动吸气阀仅能代替辅助通气系统中的环形通气管和器具通气管,并且底层单独排水系统中的环形通气管和器具通气管也不能用自动吸气阀来代替。”
回复
41楼
谢谢各位,尤其是sincman看了你发的文章真是受益无穷呀。
回复