疑惑:吸气阀能否替代排气立管?
liuren1980
liuren1980 Lv.7
2003年11月21日 19:24:55
只看楼主

现在有些书上说可以在排水横支管上安装吸气阀来替代排气管,如果吸气阀安在末端则可以同时起到清扫口的作用。问:如果计算得到的排气立管管径不大,而且也没有大的集中排水时,能否用吸气阀替代排气立管,这样即省钱,又节约空间,而且美观。

现在有些书上说可以在排水横支管上安装吸气阀来替代排气管,如果吸气阀安在末端则可以同时起到清扫口的作用。
问:如果计算得到的排气立管管径不大,而且也没有大的集中排水时,能否用吸气阀替代排气立管,这样即省钱,又节约空间,而且美观。
免费打赏
pumpkin136
2003年12月22日 20:10:46
42楼
规范不提倡用吸气阀替代排气立管,但有时升顶有困难还是可以用的,
有总比没有好呀
回复
goldtide
2003年12月22日 20:39:01
43楼
吸气阀的吸气量与管径无关,与流量有关。有关规定请参阅《给排水技术措施--给排水特殊附件选型》由中国建筑设计院标准所出版2004/1/1正式发行。详细说明了此产品。
回复
dannielyu
2003年12月23日 11:38:22
44楼
同意SICEMEN意见
回复
yycg
2004年01月02日 12:56:29
45楼
绝对是不可以的
回复
ymf1727
2004年01月02日 16:25:44
46楼
不可以
回复
shmily5605
2004年01月15日 16:33:55
47楼
还是用吸气阀啊,就像北京大剧院一样,无法伸顶只能用吸气阀啦~~~~~
不过由湖南大学主编的《排水系统水封保护设计规程》为吸气阀平反了,各位专家刚通过审查,即将出版,大家就可以按实际情况选取用吸气阀了。不与新规范相冲突。
回复
老令
2004年01月15日 21:13:39
48楼
没有不允许通气立管伸顶的道理,通气管可以拐点弯伸在某个角落啊。
回复
bdlht
2004年01月15日 22:09:11
49楼
x但是,新规不同意,还是不用为好
回复
zzg1880
2004年01月15日 22:36:56
50楼
特殊情况下代替辅助通气管是可以采用的,但要尽量不用。
回复

相关推荐

APP内打开