办公楼68X15米,高3.3X5米,两边有楼梯,在楼梯休息平台上布置消防栓(双出口),如图,消防栓有必要布置在五层到屋顶的楼梯休息平台上吗?先谢过!
办公楼68X15米,高3.3X5米,两边有楼梯,在楼梯休息平台上布置消防栓(双出口),如图,消防栓有必要布置在五层到屋顶的楼梯休息平台上吗?先谢过!
![11.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/09/58/rBBhH11HL62AMMQMAAByWnyaV0A640.jpg)
12楼
楼梯间如果作为独立的疏散通道,需要用防火门隔断。在火灾发生时,如果允许消防龙头进入办公区灭火,就破坏楼梯的安全疏散的作用了。故本人认为在楼梯间设置消火栓不合理。
回复
13楼
学习了,谢谢。
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/blei.gif)
回复
14楼
这么做不符合规范吧 在楼梯间布置消火栓是有条件的只有单元和塔式住宅才可以 再者楼梯间不属于本层防火分区
回复
15楼
室内消火栓的布置应保证每个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位
回复
16楼
回复
17楼
设封闭楼梯间,消火栓设在中间走廊,不能用双栓。
回复
18楼
《建规》
8.4.3 室内消火栓的布置应符合下列规定:
7 室内消火栓的布置应保证每一个防火分区
![](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
同层
![](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位。
《高规》
7.4.6 除无可燃物的设备层外,高层建筑和裙房的各层均应设室内消火栓,并应符合下列规定:
7.4.6.1 消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点,消火栓的间距应保证
![](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
同层
![](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。
回复
19楼
公共建筑不能用消防栓(双出口)
回复
20楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
谢谢!学习了!
回复
21楼
回复