如何确定四层展览楼的室外消防水池大小(急)
yuanzhitao_321
Lv.2
2003年11月23日 10:58:30
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
建筑总体积35000立方米,室内消火栓用水量15L/S,室外消火栓用水量是30L/S 。请问火灾延续时间是几小时,哪本规范里可以找的到。我只知道高层的延续时间是明确的。
建筑总体积35000立方米,室内消火栓用水量15L/S,室外消火栓用水量是30L/S 。请问火灾延续时间是几小时,哪本规范里可以找的到。我只知道高层的延续时间是明确的。
免费打赏
liu ying
2003年11月23日 16:04:49
2楼
建筑总体积35000立方米,不超过5万立方米室外消火栓用水量应是25L/S ,火灾延续时间是2小时,依据见《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001年版)第8.2.2条,第8.3.4条。
回复
lgsss_2001
2003年11月25日 12:33:37
3楼
火灾延续时间为2小时,建筑防火规范可以找到。
回复
文山之石
2003年11月25日 12:49:38
4楼
建规里就有的!!
回复
fengyun2003
2003年11月25日 16:56:11
5楼
规范是吾辈衣食之源,设计之本
回复
相关推荐
某影视城室外消防水池结构设计施工图
结构施工图
2014-05-19 10:20:24
消防水池不用储存室外消防用水时,是否应有供消防车的取水口
建筑给排水
2013-10-29 11:13:48
关于室外消火栓与消防水池
建筑给排水
2013-07-07 08:42:20
消防水池,室外消火栓管网
建筑消防给水
2013-07-06 15:43:50
某学校室外消防水池及泵房设计施工图纸
给排水工程施工
2013-06-21 10:38:04
某学校室外消防水池及泵房设计图纸
给排水工程施工图
2013-06-21 10:21:11
南方,室外单独埋地的消防水池泵房,要考虑通风吗?
通风排烟
2013-04-26 17:58:47
水泵接合器、室外消火栓、消防水池取水口三者的关系(内容不断增加中二)
建筑给排水
2013-04-19 09:20:56
请问设置了室外消防水池,就必须设置泵房吗
建筑消防给水
2012-11-01 16:42:31
分期建设的厂区,室外消防管网及水池如何设计?
建筑消防给水
2012-07-06 11:24:24
室外消防水池的工作原理
建筑消防给水
2011-11-10 13:38:29
水量满足室外消防栓设置水池吗
建筑消防给水
2011-10-10 16:16:32
高层建筑消防水池必须考虑室外消防用水量吗?
建筑消防给水
2011-06-27 14:04:25
关于厂区室外消防和消防水池
建筑消防给水
2011-03-15 16:42:02
【讨论】室外消火栓泵与增加消防水池谁更省钱?
建筑消防给水
2011-03-07 21:46:04
室外消防设置消防水池是否设置消防泵的疑惑
建筑消防给水
2010-12-24 13:28:26
在半山上的2建筑(两建筑室外标高相差10多米)消防水池、水泵可公用吗?
建筑给排水
2010-12-09 11:11:45
室外消防水池进水管径怎么确定
建筑消防给水
2010-08-28 15:57:47
消防水池考虑了室外消防用水量,请教室外消火栓如何接
建筑消防给水
2010-05-07 11:22:42
求助:请问群体建筑的室外消防水池可否共用
建筑消防给水
2009-04-07 19:35:04
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开