东北地区的写字楼(建筑面积4万平米),要实现夏天制冷,冬天采暖,最好能分户计量冷热电量,请教怎样设计比较合理?
东北地区的写字楼(建筑面积4万平米),要实现夏天制冷,冬天采暖,最好能分户计量冷热电量,请教怎样设计比较合理?
12楼
分户计量可以有很多种方法,空调上从水环热泵到风冷(或水冷)VRV,都可以实现,别死抱着分体机不放。
回复
13楼
基本是思路应该都是 水冷机组+市政暖气, 也可以考虑直燃机双供, 对比下当地的能源情况再做什么东西最划算的思考把!
回复
14楼
基本是思路应该都是 水冷机组+市政供暖,
也可以考虑直燃机双供,
对比下当地的能源情况再做什么东西最划算最便利的思考把!
回复
15楼
基本是思路应该都是 水冷机组+市政供暖,
也可以考虑直燃机双供甚至带卫热的三供
对比下当地的能源情况再做什么东西最划算最便利的思考把!
回复
16楼
写字楼承包的比较多,一般设计多联机,不做集中水机,不好计量。
多联机\风冷热泵与厂家联系采用集中控制分体显示分开计量非常方便
回复
17楼
建议冬季用锅炉采暖,夏季中央空调,末端风机盘管加新风!
回复
18楼
想住宅一样,想做到计量上没有任何问题,分体机就是最好的方案!如果能接受平米,那上什么方案都行?
回复
19楼
最常见做法是冷水机组+锅炉。VRV的限制太多不一定合适
回复
20楼
采暖集中供热分户计量,用采暖水流量表来计费。空调要分户的话只好用电来计量了。
回复
21楼
地板分析的透彻,支持。
回复