请教:从消防泵站里出来的消防管道 经过埋地后 输送到高层建筑里 这段埋地管线 能不能用球墨铸铁管 DN150的管道。 消防管道的工作压力10公斤
请教:从消防泵站里出来的消防管道 经过埋地后 输送到高层建筑里 这段埋地管线 能不能用球墨铸铁管 DN150的管道。 消防管道的工作压力10公斤
2楼
应该可以。
回复
3楼
当然可以用球墨铸铁管 。
回复
4楼
同意楼上
回复
5楼
不好!
球墨铸铁管 一般为承插连接,10kg的压力,转弯处支墩没有处理好,很容易脱节!
建议采用无缝钢管!
好像是上海浦东国际机场出过类似事故!
回复
6楼
可以用球墨铸铁管,只要接口处处理的好一点,另外在验收之前,还是要做压力试验的,这不是应付质检站的,也是对所做的工程的一个好的交代.
回复
7楼
当然可以,如果感觉胶圈接口承受压力不够大可以考虑水泥捻口啊.10公斤的压力能够承受.我们现在的工程就是,且打压一点问题都没有.
回复
8楼
同意
回复
9楼
同意
回复
10楼
可以用球墨铸铁管,但可以用法兰接口球墨铸铁管。
回复