求助,小市政污水提升怎么做设计,帮忙看看这个规模的用不用设独立泵站
jackylx2008
2012年01月04日 10:13:24
只看楼主

以前没有做过泵站的设计的,特来请教规模是8万平米的酒店,最大小时用水量438立方米/小时,最大小时污水量350立方米/小时,这样的规模用几台泵合适,我看土木在线共享的图纸里都是几大一小的配置,这个规模需要吗?另外地上要有构筑物吗?需要设电葫芦什么的吗?

以前没有做过泵站的设计的,特来请教

规模是8万平米的酒店,最大小时用水量438立方米/小时,最大小时污水量350立方米/小时,这样的规模用几台泵合适,我看土木在线共享的图纸里都是几大一小的配置,这个规模需要吗?另外地上要有构筑物吗?需要设电葫芦什么的吗?
免费打赏
排水西瓜皮
2012年01月04日 15:14:41
2楼
土木在线共享的图纸里都是几大一小的配置
————————
几大一小的配置是一些老顽固设计人员做的,又或者图纸有点古老了。现在有了变频器,尽量水泵规格选择一样的。


另外地上要有构筑物吗?需要设电葫芦什么的吗?
最好设。方便检修。
回复
fredyu4
2012年01月05日 15:39:14
3楼
做个地埋式的,泵采用自耦式的,选个2用1备就可以了,地上可以不设构筑物,用户自备三脚架起吊就可以了
回复
灏瀚
2012年01月14日 23:32:40
4楼
一体式泵站即可!不用设计!哈哈!
回复
wlf037
2012年01月16日 22:05:29
5楼
呵呵,牛人呀 可以看看设计规范 几大一小是为了维修方便
回复
yanlchou
2012年01月18日 08:46:26
6楼
学习了,谢谢。
回复

相关推荐

APP内打开