【不解】GE 塑壳开关为何总是夜间跳闸和越级跳闸!
monkey224
monkey224 Lv.2
2012年01月04日 11:09:00
只看楼主

基本情况概述:1号盘:总开关额定电流800A,速断定值为8倍额定电流。2个分开关1-1,1-2。1-1额定电流是390A,速断定值为8倍额定电流。1-2额定电流是390A,速断定值为8倍额定电流。800A开关为GE FG-800塑壳空气开关。400A开关为GE FG-400塑壳空气开关。 2号盘:总开关2-0(上口开关为1-1)额定电流380A,速断定值为8倍额定电流

基本情况概述:

1
号盘:总开关额定电流800A,速断定值为8倍额定电流。


2
个分开关1-11-2


1-1
额定电流是390A,速断定值为8倍额定电流。


1-2
额定电流是390A,速断定值为8倍额定电流。

800A开关为GE FG-800塑壳空气开关。
400A开关为GE FG-400塑壳空气开关。


2
号盘:总开关2-0(上口开关为1-1)额定电流380A,速断定值为8倍额定电流

4
个分开关2-12-22-32-4


2-1
的额定电流是50A,速断定值为8倍额定电流。



2-2
的额定电流是20A,速断定值为200A


2-3
的额定电流是250A,速断定值为8倍额定电流。


2-4
的额定电流是30A,速断定值为250A



400A
开关为GE FG-400塑壳空气开关,

2-3开关为GE FE-400塑壳空气开关,
<100A的开关为GE FG-250塑壳空气开关。


3
号盘:总开关3-0(上口开关为2-3)额定电流250A,速断定值为1700A


22
个单极分开关3-1~3-225个三极分开关,额定电流20A,无速断定值。

总开关为GE FE-400塑壳空气开关,
所有分开关都是GE 20A小空开。

故障现象:
上一个礼拜(1212日那个礼拜),124三天都在夜里10~12点左右跳闸,分别为2-31-12-3。自上礼拜5凌晨恢复之后至今,没有跳闸。

基本处理:
跳闸后我们初步分析2-3开关所带的3号盘有问题,所以将两台电能分析仪分别装在2-02-3两个开关处。
经过这几天的观察,发现2-0开关处的三相电流都维持在20~40A的样子(A,B大概38~43AC一般19A),有电流波动,B,C相和N相都能达到80~90A,一般情况下B相会突然上升到将近100A,同时对应的N也上升到相同高度,然后瞬间又回落到正常值。C相也有相同情况。
2-3开关由于电流量程设置的小,所以电流波动看起来比较明显,但是大致和2-0处的电流波动时间接近。

分析过程:


我们重新查过配电盘里的线,没有发热和虚接。由于两个400A开关轮换跳闸,所以基本排除开关坏掉的可能。另外,GE的这种塑壳开关也没有设置漏电和不平衡保护的功能。

从电流运行情况来看也不应该是过负荷跳闸。
现在我大概怀疑我们下面的负荷有的地方短路了,可是也不知道为什么总是夜间跳闸。还有就是总是越级跳闸。愁啊。
免费打赏
qxjin1976
2012年01月05日 17:44:34
12楼
确实
希望能得到大家讨论
回复
xing_zai
2012年01月05日 21:14:13
13楼

同意楼上的分析。
同时,越级跳闸的话;应该是2-0与2-3的塑壳框架等级相同,使得它们上下级匹配有问题,它们应该有一段特性曲线相同,使得总是越级跳闸。仅本人理解。
望高手给予指教。
回复
xianggaozou
2012年01月05日 21:33:50
14楼
我们这个工地暂时还是发电机供电,前段时间听到发电机偶尔会突然像洗车踩油门时轰一下,结果查出是空调的问题,电流会突然一下升到80几安,但是又马上降下来,我们不会修理空调,就把那台空调关了,之后就没有出现过这种情况了。
回复
nbyjming
2012年01月06日 08:59:51
15楼
没有讲清楚负载的性质一般不好分析
回复
不下棋的棋手
2012年01月06日 09:24:15
16楼
没有讲清楚负载的性质,请高手出马
回复
mqli2004
2012年01月06日 09:41:00
17楼
越级跳闸的话肯定是上下级开关的级差太小。只在夜间跳闸,是不是夜间负荷波动大。
回复
kiramk
2012年01月06日 10:06:06
18楼
路过学习,等待高手
回复
银潮
2012年01月06日 10:36:07
19楼
搞不清是什么原因
回复
wwj750625
2012年01月06日 11:31:58
20楼
不清楚负载的性质
回复
月夜孤星
2012年01月06日 13:02:35
21楼
会不会是三相电流平衡呀~
回复