【不解】GE 塑壳开关为何总是夜间跳闸和越级跳闸!
monkey224
monkey224 Lv.2
2012年01月04日 11:09:00
只看楼主

基本情况概述:1号盘:总开关额定电流800A,速断定值为8倍额定电流。2个分开关1-1,1-2。1-1额定电流是390A,速断定值为8倍额定电流。1-2额定电流是390A,速断定值为8倍额定电流。800A开关为GE FG-800塑壳空气开关。400A开关为GE FG-400塑壳空气开关。 2号盘:总开关2-0(上口开关为1-1)额定电流380A,速断定值为8倍额定电流

基本情况概述:

1
号盘:总开关额定电流800A,速断定值为8倍额定电流。


2
个分开关1-11-2


1-1
额定电流是390A,速断定值为8倍额定电流。


1-2
额定电流是390A,速断定值为8倍额定电流。

800A开关为GE FG-800塑壳空气开关。
400A开关为GE FG-400塑壳空气开关。


2
号盘:总开关2-0(上口开关为1-1)额定电流380A,速断定值为8倍额定电流

4
个分开关2-12-22-32-4


2-1
的额定电流是50A,速断定值为8倍额定电流。



2-2
的额定电流是20A,速断定值为200A


2-3
的额定电流是250A,速断定值为8倍额定电流。


2-4
的额定电流是30A,速断定值为250A



400A
开关为GE FG-400塑壳空气开关,

2-3开关为GE FE-400塑壳空气开关,
<100A的开关为GE FG-250塑壳空气开关。


3
号盘:总开关3-0(上口开关为2-3)额定电流250A,速断定值为1700A


22
个单极分开关3-1~3-225个三极分开关,额定电流20A,无速断定值。

总开关为GE FE-400塑壳空气开关,
所有分开关都是GE 20A小空开。

故障现象:
上一个礼拜(1212日那个礼拜),124三天都在夜里10~12点左右跳闸,分别为2-31-12-3。自上礼拜5凌晨恢复之后至今,没有跳闸。

基本处理:
跳闸后我们初步分析2-3开关所带的3号盘有问题,所以将两台电能分析仪分别装在2-02-3两个开关处。
经过这几天的观察,发现2-0开关处的三相电流都维持在20~40A的样子(A,B大概38~43AC一般19A),有电流波动,B,C相和N相都能达到80~90A,一般情况下B相会突然上升到将近100A,同时对应的N也上升到相同高度,然后瞬间又回落到正常值。C相也有相同情况。
2-3开关由于电流量程设置的小,所以电流波动看起来比较明显,但是大致和2-0处的电流波动时间接近。

分析过程:


我们重新查过配电盘里的线,没有发热和虚接。由于两个400A开关轮换跳闸,所以基本排除开关坏掉的可能。另外,GE的这种塑壳开关也没有设置漏电和不平衡保护的功能。

从电流运行情况来看也不应该是过负荷跳闸。
现在我大概怀疑我们下面的负荷有的地方短路了,可是也不知道为什么总是夜间跳闸。还有就是总是越级跳闸。愁啊。
免费打赏
yuan_sjtu
2012年01月06日 13:58:23
22楼


有道理。还有开关安装的环境,是不是存在降容的条件;另外配电盘安装的房间是不是夜间湿度较大。
回复
kuyiusanren
2012年01月06日 14:08:27
23楼
没看明白具体是什么的原因,楼主也是一位非常用心的电工了,要不不可能这么详细的来分享一下了。 http://www.zgdq8.com欢迎你!
回复
zfwkkgzjs
2012年01月06日 20:27:06
24楼
我想说一下,是不是夜间启用了什么设备对开关有影响,若不是那有可能是谐波的影响了,
回复
z_yigang
2012年01月07日 22:18:52
25楼
1、三相不平衡。
2、谐波影响。
回复
linxin406
2012年01月07日 23:51:20
26楼
断路器整定电流的问题。
回复
gamineshow
2012年01月08日 10:40:25
27楼
楼主试试把整定时间调长一点

将上下级开关延时调整到差200ms以上,这样能有效防止越级跳闸

另外查查线路上是不是有无功很高的设备,我们有个设备空载时要将近200A的无功功率

是不是夜间卸载后,造成无功功率升高,造成跳闸保护
回复
ljs1399
2012年01月08日 13:45:48
28楼
线路当中谐波电流叠加现象
回复
wboy8759
2012年01月08日 22:50:07
29楼
呵呵,白天精神好,晚上打瞌睡!电耗子趁虚而入.........
回复
tumu_1972
2012年02月28日 20:04:26
30楼
请问,现在情况怎么样了?很关心呢。