首先是膨胀水箱,查手册一般都要设在最高点,补水泵是连接在膨胀水箱和定压点之间的,既然这样,那么补水泵的扬程为什么还有加上建筑物的净高呢,如果膨胀水箱放在地下机房,那补水泵应加上的,因为水泵的扬程是出水压力减去吸入压力,补水泵的吸入压力不就是膨胀水箱的定压吗,我始终搞不懂为什么膨胀水箱放上面,而补水泵扬程还要算建筑物净高,望暖通达人指点,不胜感激
首先是膨胀水箱,查手册一般都要设在最高点,补水泵是连接在膨胀水箱和定压点之间的,既然这样,那么补水泵的扬程为什么还有加上建筑物的净高呢,如果膨胀水箱放在地下机房,那补水泵应加上的,因为水泵的扬程是出水压力减去吸入压力,补水泵的吸入压力不就是膨胀水箱的定压吗,我始终搞不懂为什么膨胀水箱放上面,而补水泵扬程还要算建筑物净高,望暖通达人指点,不胜感激
12楼
一般,补水泵并不起定压作用:水压低时确实是用补水泵补水增压,但水压高时还需要泄压阀泄放减压。补水泵是否变频不是关键,关键是补水泵压力必须高于系统压力,否则补不进水。补水到位后如无泄漏,补水泵可以停,不一定变频调节。一般膨胀水箱或定压罐都应具备足够的存水余量。如果补水泵需连续运行,显然是膨胀水箱或定压罐配小了。
如果系统未设膨胀水箱或定压罐,或许可由补水泵和泄压阀共同定压。但此时压力设置有点难。
回复
13楼
回复
14楼
回复
15楼
详细的可以参见暖通动力技术措施或红宝书相关章节 以及05K210采暖空调循环水系统定压图集
回复
16楼
补水泵进水不是膨胀水箱……是自来水。
膨胀水箱是系统定压,必须放在系统最高点以上
即使是有压水箱也要根据无压水箱高度计算定压压力
回复
17楼
膨胀水箱定压适用较小的供热系统,膨胀水箱在系统最高点,有信号管、溢流管等。冬季还要保温处理,挺麻烦的东西。现在大型管网都使用补水泵在循环水泵入口定压,现在普遍使用变频技术系统运行稳定,而且投资少安全性高。
回复
18楼
补水泵扬程大于定压点压力就可以了
详见《技术措施》
回复