当外纵墙的开间大于3.9m时应怎样加强措施
qqww_596
qqww_596 Lv.10
2012年01月05日 11:31:14
来自于砖混结构
只看楼主

请指教:1.抗震规范7.3.2第5款,第二条当外纵墙开间大于3.9时应另设加强措施。怎样加强?2.抗规7.3.7:6、7度时长度大于7.2m的大房间,其中“长度”是指跨度还是房间较长边的长度??

请指教:
1.抗震规范7.3.2第5款,第二条当外纵墙开间大于3.9时应另设加强措施。怎样加强?
2.抗规7.3.7:6、7度时长度大于7.2m的大房间,其中“长度”是指跨度还是房间较长边的长度??
免费打赏
jialimarx
2012年01月07日 17:20:26
12楼
是不是就这几招,增加构造柱,圈梁,钢筋网片呢?
回复
zq_138
2012年01月09日 15:00:25
13楼
房屋高度和层数达到规范限值:外纵墙的开间大于3.9m时应采取加强措施
1、增加顶板的刚度;
2、增设构造柱;
3、采用组合砌体。
回复
妖白骨精
2012年01月09日 15:28:46
14楼
增加构造柱和圈梁,审图的意见
回复
lovehu125
2012年01月11日 11:22:04
15楼
来学习的。~
回复
姻花易冷
2012年01月11日 14:21:43
16楼
增设构造柱和圈梁了
回复
ho_tion
2013年06月26日 12:18:33
17楼
学习了
回复

相关推荐

APP内打开