近日开发一风冷冷水机, 使用COPELAND的涡旋压缩机,跑最大制热工况(冷凝进出水*/50,环境工况21/15.5)时发现压缩2/3的体积凝露, 压缩机底部温度和吸气温度相差很小, 应该是吸气带液了, 现请问高手: 涡旋压缩机带液运行到底有多大影响?
近日开发一风冷冷水机, 使用COPELAND的涡旋压缩机,跑最大制热工况(冷凝进出水*/50,环境工况21/15.5)时发现压缩2/3的体积凝露, 压缩机底部温度和吸气温度相差很小, 应该是吸气带液了, 现请问高手: 涡旋压缩机带液运行到底有多大影响?
32楼
呵呵;液击和有露是两码事情;你根本就不懂制冷;继续学吧;差的太远啦
回复
33楼
吸气带液过多会损坏涡旋盘,最好把膨胀阀关小调节会好的
回复
34楼
压缩机底部温度与吸气温具体相差多小
回复
35楼
涡旋压缩机有防液击柔性装置,少量的吸入制冷剂液体没有很大关系。
回复
36楼
涡旋压缩机回液会影响,冷冻油的,我在高温
冷库上也用过一些,没有太大问题的。
回复
37楼
少量短时间的回液没有问题!
大量的回液与长时间的回液肯定有问题,会造成压缩机挂了!!!
回液造成液体制冷剂洗刷轴承上的油膜,造成轴承无法润滑,干摩擦。造成压缩机过热、过载等现象。
表现的现象为:排气温度高、电流异常高、压缩机涡旋盘异常响声
这个时候你有需要更换压缩机了。
回复
38楼
涡旋压缩机说明书中明确说明不允许液击,实际运行中偶尔的极少量液体进入压缩机是不可避免的,也不影响使用,但是如果有较长时间的较多液体,肯定会损坏压缩机.
谷轮的压缩机涡旋盘是采用的浮动密封,还会稍微好一点,其他定盘的涡旋压缩机,抗液击能力更差.
就连抗液击能力更好的螺杆压缩机都不允许液体进入压缩机,还谈什么液压缩.
回到主题,楼主应该确认一下,压缩机下部温度毕竟较低,在20度左右的环境温度下,表面产生一些冷凝水,也是正常现象.主要的是吸气温度,吸气压力,而不是机体表面的一些冷凝水。
回复
39楼
家用空调的涡旋压缩机都带气液分离器,烧坏压缩机的罪魁祸首大都是是过热,很少有液击
回复
40楼
你家有涡旋水泵吗?
回复
41楼
假的,会出问题的
回复