近日开发一风冷冷水机, 使用COPELAND的涡旋压缩机,跑最大制热工况(冷凝进出水*/50,环境工况21/15.5)时发现压缩2/3的体积凝露, 压缩机底部温度和吸气温度相差很小, 应该是吸气带液了, 现请问高手: 涡旋压缩机带液运行到底有多大影响?
近日开发一风冷冷水机, 使用COPELAND的涡旋压缩机,跑最大制热工况(冷凝进出水*/50,环境工况21/15.5)时发现压缩2/3的体积凝露, 压缩机底部温度和吸气温度相差很小, 应该是吸气带液了, 现请问高手: 涡旋压缩机带液运行到底有多大影响?
52楼
回复
53楼
回复
54楼
目前谷轮涡旋压缩机都是低压腔设计,所谓低压腔就是壳体里面都是低压,吸气直接进入壳体,然后进入压缩腔,再到上面的1/3排气腔,所以说压缩机壳体下半部分2/3结露完全正常!
回复
55楼
具体而言,要看你压缩机的型号,其实在低温制冷里面压缩机爆霜是很正常的,抱1/3的、2/3的都有,很的还很厚,根据不同的压缩机设计通途不同而不同。
回复
56楼
调节下膨胀阀
回复
57楼
制冷剂不完全蒸发,与分离的油一起流回压缩机的油底壳内,这样压缩机的油池底部就会形成高浓度的制冷剂与油的混合物,这时油质下降影响机械滑动位置。
回复
58楼
COPELAND 涡旋压缩机能直接当水泵使用?
回复