末端试水装置
吴英
Lv.2
2003年11月26日 16:56:04
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
请问各位前辈为什么《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-20016.5.2的条文说明P84页末端试水装置示意图中,压力表装在截止阀后呢?这样压力表有作用吗?谢谢!
请问各位前辈为什么《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001
6.5.2的条文说明P84页末端试水装置示意图中,压力表装在截止阀后呢?这样压力表有作用吗?谢谢!
免费打赏
sdmzq
2003年12月27日 00:25:49
2楼
不好意思,和你同辈,末端试水装置是这样的;
其余试水阀的是装在前面的,不好意思,他们都是这样说,我也没意见了,只好这样.
回复
982101
2003年12月27日 08:38:46
3楼
试水压力
回复
nyq
2003年12月27日 15:24:20
4楼
截止阀水头损失较大,压力表装在截止阀后可能是为了更好的反映试水装置水嘴出水状态。我认为截止阀前也应设压力表,以便平时检查末端静压力。
回复
gyfen
2003年12月27日 15:39:09
5楼
新的水喷淋验收规范有解释.
回复
wj-1108
2007年04月15日 19:12:36
6楼
是测不利点的动态压力的。我个人认为应将压力表装在截止阀前,同时能测静态、动态压力。(原末端试水装置的做法是压力表的前后都装有阀门。)
回复
yanglan
2007年04月15日 23:39:12
7楼
按新的自喷施工验收规范走,条文说明育示意图的
回复