RCS-941A型微机输电线路保护
jlrlq8888
jlrlq8888 Lv.2
2006年08月28日 16:22:31
只看楼主

论文简介: 对RCS-941A型微机线路保护装置中的新型保护及特殊逻辑的现场模拟方法做了简 要分析,供现场调试人员参考。 附件名:20065311149041839899/20065311149041839899.htm 文件大小:5K (升级VIP 如何赚取土木币)

论文简介:

对RCS-941A型微机线路保护装置中的新型保护及特殊逻辑的现场模拟方法做了简 要分析,供现场调试人员参考。



附件名:20065311149041839899/20065311149041839899.htm

文件大小:5K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
qiqiqiqi11
2008年11月11日 19:48:09
2楼
第一人为断开负荷电流不太科学。第二故障量时间大于距离二段,距离二段不就动作了么?还用不对称相继速动干什么?应将故障量时间小于距离二段时间,不让距离二段动作,此时非故障相电流从有到无,而距离二段动作时间应大于对侧保护动作时间,此时不对称相继速动动作