我设计一座大型物流仓库,高12米,35000平米,一级耐火等级,无防火分区。像这情况如何做喷淋呢?
我设计一座大型物流仓库,高12米,35000平米,一级耐火等级,无防火分区。像这情况如何做喷淋呢?
2楼
防火分区 参照 50016 3.3.1
做不做喷水 参照8.5.1.2
回复
3楼
按你所说应该属于戊类仓库。库内存放不燃烧物品,按《建规》8.5.1.2规定可不做自喷系统。不过,最好详细问清甲方具体怎么使用,存放什么物品,有个文字性的材料,免得以后给自己找麻烦。
回复
4楼
应该考虑设置,因为是物流仓库,放置的产品中可能有可燃物,一次性到位比较妥当,同时消火栓必须设置。
回复
5楼
一座大型物流仓库,高12米,35000平米,一级耐火等级,无防火分区是违反规范的,5006-2006的3.3.2已有明确规定。建筑专业是需布置防火分区的,否则消防局是不会批的。物流仓库其内容复杂,工作人员也多,喷淋应该考虑。
回复
6楼
本人刚好做过几个机场的货运站,可以提供一些帮助:
第一,关于楼上说不做~肯定是不对的。目前物流建筑设计规范正在征求意见稿,现行的消防规范对物流建筑的消防不尽完善,但是还是算有据可循
第二,首先应该是定性,建筑功能定性,是仓库还是厂房~因为楼主说的是物流~仓库,具体情况我不知道,但是诸如机场货运站这种物流建筑,看似仓库,实质是有差异的,而且普遍是参照厂房设计的,防火分区才会出现楼主所说的不限面积的情况(建规中建筑的条款);并且也做自喷,但是喷水强度比仓库就要低了,如果不超过12m,可按非仓库类高大净空设计,之前我做的几个货运站都通过了上海、贵州等地的消防局审核;这点在即将发布的物流建筑规范上也有体现
第三,如果定性为仓库,那就没得说了,根据工艺特点,是平堆、还是单双排货架,喷规有区别确定;并且根据存储物品选择仓库几级;如果超过储物高度或净空,还要增设货架内喷头~
回复
7楼
6楼说的很好的
回复
8楼
喷淋应该考虑,定性为仓库并且根据存储物品选择仓库几级
回复
9楼
大型物流仓库35000方,无分区。好像规范也说要分区的,分区面积不大于6000方。
喷淋设计流量不小于90L/S吧,考虑早期抑制快速反应仓库喷头,K=200以上,打开个数12个
回复
10楼
6楼说的很全面,如果确实不需要分区,也要参考2楼意见,让甲方出个说明,省的麻烦
回复
11楼
所以,你需要先跟建筑了解防火分区的划分,然后再根据《自动喷水灭火系统》规范中的要求,做预作用式喷水灭火系统,并且喷头K值应根据堆垛情况来选取。
回复