游泳池的池厅到底需不需要排烟,本人认为无可燃物可不做排烟!但没有什么依据,各位大大,指导下!
游泳池的池厅到底需不需要排烟,本人认为无可燃物可不做排烟!但没有什么依据,各位大大,指导下!
2楼
盼望高手回答啊。
回复
3楼
可不做没有依据,属于人员经常停留的场所。
我们现在都会做掉。如果不做,审图公司可能会提,消防不会提。
[
本帖最后由 cnbbzz 于 2012-1-7 09:45 编辑 ]
回复
4楼
我觉得《建规》第9.1.3-3款就是依据,公共建筑中经常有人停留或可燃物较多,且建筑面积大于300m2 的地上房间。至于自然还是机械看单体情况。
回复
5楼
谢谢!
回复
6楼
开放性的公共区域,还是做的好~
回复
7楼
目前我接触的北方区域,大多可以不做,毕竟泳池就是一个很好的防护措施。
回复
8楼
我在上海做的2个项目,没做排烟,审图也通过了!但现在做江苏的项目就不敢确定了!毕竟江苏的消防比较严!
回复
9楼
不错不错 学习中
回复
10楼
这些处于规范边缘的现实问题有时候真的很麻烦……
回复
11楼
我觉的需要做排烟 规范很明确
回复