请问110KV内桥接线形式下的进线备投,变压器的主保护(差动和非电量)以及后备保护需要闭锁备投吗?是否需要考虑母联开关拒动的情况?烦请给予解答,谢谢了!!
请问110KV内桥接线形式下的进线备投,变压器的主保护(差动和非电量)以及后备保护需要闭锁备投吗?是否需要考虑母联开关拒动的情况?烦请给予解答,谢谢了!!
3楼
楼主问题说的有点乱?
BZT当然需要故障闭锁,所有非低电压跳闸的,BZT都会被闭锁!
开关拒动是保护设置需要考虑的事,不是BZT的事!
进线BZT与母联拒动有什么关系?
[
本帖最后由 lingxuct 于 2012-1-7 20:44 编辑 ]
回复
4楼
对于内桥接线方式,变压器的主保护(差动保护和非电量保护)都必须闭锁备自投。变压器的高后备也应闭锁备自投。变压器低后备保护可以不用闭锁备自投。
对于进线备自投,之前母联断路器在合位。如果变压器保护动作,母联断路器拒动,即便是失压启动了备自投,但是在合进线开关之前,需要检查母联开关是否已经处于分位。如果母联开关拒动,那么进线开关是无法合闸的。
回复
5楼
楼上的意思,母联在合位时,电压继电器启动进线BZT,必跳母联?如果母联不跳,进线被闭锁,自投失败?
那么,在进线BZT中,一个进线失电,投另一个进线时,(母联分断)必然有一段要失电?
回复
6楼
我只知道当一路进线保护跳闸时,必须保证此路开关断开,才能投BZT母联的,我了解的是,为了防止跳闸线路出现问题,如果BZT投入,同时拉断两段故障的事件发生。
回复
7楼
不过我的回答好像无效。。
回复
8楼
真的不懂,学习了
回复
9楼
内桥接线的进线备自投,能明确一下问题吗?
回复
10楼
呵呵~110KV内桥接线形式下的进线备投,变压器的主保护以及高后备保护不需要闭锁进线备投,因为上述保护在动作时已将桥开关跳开,而桥开关的合位是进线备投充电的必须条件,同时为了避免桥开关跳开后闭锁进线备投还应将桥开关的合位短接,从而避免造成变压器的主保护以及高后备保护动作后跳开桥开关闭锁进线备投,形成全站失压。
若为母联备投则需要考虑变压器的主保护以及高后备保护动作后闭锁母联备投的问题,防止备投再次合上母联开关,向变压器的故障点继续供电流。
[
本帖最后由 zepczhd 于 2012-2-28 22:29 编辑 ]
回复