论文简介: 本文从低温热水地板辐射采暖的发展及材料的应用,综合的从设计方法到地热施工以及运行调试等方面进行了论述,并结合具体工程进行说明地热采暖的注意问题等。 附件名:20066281151476027051/20066281151476027051.htm 文件大小:72K (升级VIP 如何赚取土木币)
论文简介:
本文从低温热水地板辐射采暖的发展及材料的应用,综合的从设计方法到地热施工以及运行调试等方面进行了论述,并结合具体工程进行说明地热采暖的注意问题等。
附件名:20066281151476027051/20066281151476027051.htm
文件大小:72K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
写的很好,看来下了不少功夫.
回复
3楼
谢谢你的文章
回复
4楼
回复
5楼
不错的论文,继续
回复
6楼
设计严谨构思清楚明了!
回复
7楼
谢谢楼主的无私奉献,这对我们这些初学者来说真是雪中送炭,再次感谢了.
回复
8楼
我想问问PPC是什么管材?恕我见学识浅。
回复
9楼
PPC为改性聚丙稀管
回复
10楼
请问:附表一: 地面单位面积散热表 中的单位面积散热表是地面的有效散热量还是包括向下辐射损失在内的散热量.如果不包括向下的损失,计算负荷时是不是应该乘个系数?
回复
11楼
10楼:是有效的,不包括向下传热的热量,因为施工时,地热管下要铺苯板的,视为绝热层,因此不用考虑系数的。论文写的还是有点粗糙,水平有限,多多海涵!谢谢!!!
回复