12楼
我最近也在设计这么个东西,一层层高是8.7m,这样的情况是否需要设置ESFR喷头,喷规5.0.6条的最大净空高度指的是楼板下的高度还是梁底的高度?另外这种情况水泵结合器该怎么设置?80L/S的话做150的也要做6个水泵结合器,按照一一对应的那室外消火栓是不是也要设这么多啊?
回复
13楼
楼主,能把你的图纸和计算书一起发一份给我吗?我最近正在做一个仓库的ESFR喷淋系统,特别是如何确认管网,谢谢!
E-mail:xug_z@163.com
回复
14楼
楼主犯了两个比较大的错误.1每个喷头的流量和仓库的高度有关,所以喷规在仓库不同高度对喷头有不同的压力要求.总流量80L/s肯定偏少2.ESFR喷淋系统的作用时间肯定是一小时,1.5或2小时是其它喷头的使用时间.对规范的设计一定要吃透,否则要出问题.当然2小时喷淋使用没问题,但是设计错误.
回复
15楼
下载不了,是不是因为已经不能下载了?
回复
16楼
顶!是一份可用的家电物流配送中心消防设计工程计算书,值得学习。感谢楼主!
回复
17楼
下载不了,是不是因为已经不能下载了?
回复
18楼
喷淋系统的作用时间是一小时
回复
19楼
非常感谢楼主提供的宝贵资料,让本人受益良多,希望楼主今后能有更多更好的资料为大家展示,论坛有你更精彩。
回复