变压器瓦斯保护的检验
jqj103.14
jqj103.14 Lv.9
2012年01月06日 15:49:04
来自于变压器
只看楼主

瓦斯保护是电力变压器内部故障检测的主要保护,其安装和瓦斯继电器质量的好坏,决定着瓦斯保护的运行效果。因此,必须认真进行检验。  l、瓦斯继电器的检验1.l瓦斯继电器内部和机械部分的检验  (1)玻璃窗、放气阀、探针处和引出线端子等应完整不渗油。拆、接引线时,防止引线端子跟随一起转动。  (2)浮筒无裂纹及凹凸处、玻璃窗应完整清晰明亮无裂纹线。  (3)水银接点的水银面应清洁光亮,摇动分、合时水银流动灵活,不应挂在玻璃壁和电极上,电极和极尖应光亮呈银白色。

瓦斯保护是电力变压器内部故障检测的主要保护,其安装和瓦斯继电器质量的好坏,决定着瓦斯保护的运行效果。因此,必须认真进行检验。

  l、瓦斯继电器的检验1.l瓦斯继电器内部和机械部分的检验

  (1)玻璃窗、放气阀、探针处和引出线端子等应完整不渗油。拆、接引线时,防止引线端子跟随一起转动。
  (2)浮筒无裂纹及凹凸处、玻璃窗应完整清晰明亮无裂纹线。
  (3)水银接点的水银面应清洁光亮,摇动分、合时水银流动灵活,不应挂在玻璃壁和电极上,电极和极尖应光亮呈银白色。
  (4)水银接点柱焊接牢固,根部套软塑料管加固;接点引线长短应合适,能任意弯曲,无断股现象;瓷珠应完整光滑无毛刺。
  (5)水银接点应固定牢固。接点距离正常时,有一极浸入水银中的长度应不小于4mm。其它类型继电器的接点正常时,两极应断开。接点引钱的极性,为经常浸入水银中的接点接正极。若未经常浸入水银中接点接正极时,由于水银蒸气是导体的原故,长期运行,接点可能损坏,甚至可能使瓦期保护动作。
  (6)可动部分应灵活,动作可靠,返回无卡住现象。
  ......
ee9e82ba28a138fa7a75.rar
5.6 KB
立即下载
免费打赏

相关推荐

APP内打开