单位调换办公室,接电源插头,把本层的主开关断开,接好后把开关合上,没电,分析原因上级掉闸,经确认,确实如此。我认为不该出现这样的问题。[ 本帖最后由 zyz8438 于 2012-1-7 22:22 编辑 ]
单位调换办公室,接电源插头,把本层的主开关断开,接好后把开关合上,没电,分析原因上级掉闸,经确认,确实如此。我认为不该出现这样的问题。
[
本帖最后由 zyz8438 于 2012-1-7 22:22 编辑 ]
2楼
是否是零地混接了?
回复
3楼
开关拉开前供电正常,拉开后接过线,再合闸时上级开关跳,还用问原因?
非常简单的事,接错线了!
回复
4楼
1、接错线了,导致上一级开关跳闸?
2、有人把上一级开关拉掉了?
回复
5楼
1、插座质量有问题
2、接线不符合要求
回复
6楼
无语,这个问题都置顶,前几位都对的,哎1!小白吖
回复
7楼
如果带的负荷较多,且均是些电脑之类的电感负荷,合闸瞬间,容易造成冲击电流,应你本层总开关用手抓住合闸没有跳,必造成上级开关跳闸。你合闸的时候要把所有分开关先断开,然后合上总闸,再一个个的合上分开关,这样就能避开大的冲击电流。
回复
8楼
不是负荷大就是混接短路造成的,建议检查插头一下级设备!
回复
9楼
冲击电流应该不存在吧?当总开断开时,电脑是未开机的;当合上总开时,电脑也不会自己启动,不存在启动电流(,当合上电的瞬间,人把所有电脑同时启动的可能性基本上为零)
回复
10楼
应你本层总开关用手抓住合闸没有跳,必造成上级开关跳闸。
回复
11楼
接错线,或者是电线对地
回复