最近有个项目的设计蓝图上,很多电动机负载的电源开关选用的三极漏电断路器,有个同事说用三极漏电肯定跳闸,要换成四极漏电开关,但是如果用四极开关零线没地方接啊,总不能接在电机的保护接地上吧?请各位有经验的同仁指点,三相电机用三相漏电断路器做电源开关会频繁跳闸吗?三相漏电断路器的原理是否是检测三相电流的矢量和是否为零作为跳闸判据?
最近有个项目的设计蓝图上,很多电动机负载的电源开关选用的三极漏电断路器,有个同事说用三极漏电肯定跳闸,要换成四极漏电开关,但是如果用四极开关零线没地方接啊,总不能接在电机的保护接地上吧?请各位有经验的同仁指点,三相电机用三相漏电断路器做电源开关会频繁跳闸吗?三相漏电断路器的原理是否是检测三相电流的矢量和是否为零作为跳闸判据?
32楼
有三极的漏电保护吗?好像没有吧,我看到的全是二极跟四极的漏电保护,你说的三极的好像是零序电流互感器。
---------确实有三极漏保!!!
回复
33楼
实践证明,电动机的主开关不要用带漏保的,不然有你烦的
-------完全赞同!!!
回复
34楼
实践证明,电动机的主开关不要用带漏保的,不然有你烦的.
严重同意!
回复
35楼
回复
36楼
回复
37楼
"剩余电流动作保护安装与运行"这本规范规定全部内容为强制性,且要求水下的配电线路和设备不得采用报警式的剩余电流保护装置,但我们在实际项目中却从未使用过,审图单位和消防部门也没提,不知道大家所在的地方是怎么执行的,特别是对于消防设备。
回复
38楼
最好别用漏电断路器,如果有二次控制又要漏电开关的话,就接在上口,我可试过,频繁跳闸啊!
回复
39楼
当然可以用3P+漏电,二次回路的电源取自漏电断路器的上端就不会跳闸。必须要注意,由于是带漏电,线路有泄露电流,开关易动作于跳闸,如不是潜水泵建议不要用漏电功能.
回复
40楼
可行的,只要控制回路接到断路器上端就行
回复