冷凝器底部为什么会结露
pqc921
pqc921 Lv.3
2006年08月28日 20:19:37
来自于制冷技术
只看楼主

为什么冷凝器底部有时候会凉凉的 比冷却水进水温度还低,请问这是正常的吗?

为什么冷凝器底部有时候会凉凉的 比冷却水进水温度还低,请问这是正常的吗?
免费打赏
huym
2006年09月07日 20:47:20
12楼
六楼的解释没有说到点子上。
回复
pqc921
2006年09月07日 21:54:48
13楼
那请问你有什么高见呢
回复
bjgdlsg
2006年09月08日 14:46:36
14楼
我赞成6楼的分析。
回复
huym
2006年09月08日 15:14:12
15楼

你说的这种现象只有在停机时才会发生,而且多是在满液螺杆机组上才会发生,属于正常现象。原因请参见下面的分析。
其机理是:由于大部分节流装置在停机时是没有完全关闭的,由于压缩机停转后,冷凝器和蒸发器之间存在压差将迫使冷凝器底部的液体通过节流装置流向蒸发器,由于冷凝器底部的液体一般在管束以下,节流产生的闪发气体将使液体的温度下降(这就是为什么节流既降压又降温的表观现象),甚至使液体温度降到接近蒸发温度而出现冷凝器底部结露。至于为什么多发生在停机时呢?因为机组运行不断有液体补充到冷凝器底部,所以在冷凝器中感觉不到。而停机没有液体继续补充了,由于节流作用会导致液体温度不断下降。
以下分析一下哪些机组在停机时会发生这种现象:
1。离心机组尽管多半用孔板做节流装置,但一般不会出现结露现象,因为大部分压力平衡会通过流向叶轮平衡掉而大大减少孔板的节流作用(当然这会造成叶轮反转)。如果在离心压缩机排气口设置了电动碟阀而在停机时被关闭,这种离心机组在停机时也可能会出现冷凝器底部结露。
2。干式蒸发器螺杆、涡旋和活塞机组一般不会出现这种现象。因为干式机组大部分使用热力膨胀阀作为节流装置。作为成熟设计,为了防止再启动时压缩机吸气带液,在膨胀阀前会增加一个电磁阀而在停机截断向蒸发器继续供液。如果是不成熟设计可能会没有电磁阀,这种干式机组也必然会出现冷凝器底部结露,因为热力膨胀阀不能完全关死。现在有部分干式机组也开始使用电子膨胀阀,如果控制逻辑考虑了停机将其全关,也不会出现结露现象。
3。对于满液式螺杆机组,由于制冷剂液体可以存放在蒸发器中,故一般不会装设节流装置截断阀,且由于螺杆压缩机都有防反转的排气侧单向阀,所以停机时压力平衡过程必然迫使冷凝器底部的液体通过液体流向蒸发器而可能产生结露。请注意“可能”二字,如果节流装置为孔板且空气露点温度较低,则可能不会结露而只有凉的手感;如果是EXV,且停机时关小但不完全关死,一般情况下会出现结露。
怎样防止在满液螺杆中出现的这种现象?
1。在节流装置前设置关断阀或停机时关死EXV,来阻止停机时的节流效应(但这个措施没有必要);
2。在冷凝器底部设置通冷却水的过冷器(如约克的YS机组),停机时冷却水的继续流通会加热被降温的冷凝器底部液体。
回复
jiazhenghao
2006年09月08日 15:40:53
16楼
16楼的说得很细,正常情况下不会出现冷凝器温度低于冷却水温度。不知是什么机组,冷媒有没有减少或是泄漏。
回复
北冰洋
2007年04月28日 15:21:05
17楼
确如刻舟求剑所言,huym大侠的解释很精彩!
回复
yinsha123
2007年05月09日 22:27:18
18楼
精彩
回复
ghgen998
2007年05月23日 19:33:13
19楼
对啊.我公司也有两台离心机会出现冷凝器底部结露的现象,不知什么原因?机组是麦克维尔的750RT.各位能否指点一二.
回复
long_ting1130
2007年07月05日 14:24:30
20楼
我有不同意见,因为不知道楼主说的是否是停机的时刻出现底部结露,如果是停机的时候应该是高压与低压没有切断,造成闪蒸,难道运行中不能出现这种情况吗?我也遇到过,主要是氨系统,为什么呢,因为在高压进口端有氨油分离器,如果是洗涤式的,阀门控制不好会造成液体氨充满冷凝器,此时由于流速快,造成底部的液体部门蒸发,此时也会造成底部结露现象,个人意见!!!!
回复
pqc921
2007年07月06日 08:17:18
21楼
huym
你真是太有才了,确实那机器是满液式的,我说的机组是TRANE RTHB螺杆机 不过好象机组在运行时 冷凝器底部的底部也会出现温度偏凉的情况(比冷却水进水温度要低个几度),不知道是不是因为冷凝器中有过冷器产生的原因勒?