冷凝器底部为什么会结露
pqc921
pqc921 Lv.3
2006年08月28日 20:19:37
来自于制冷技术
只看楼主

为什么冷凝器底部有时候会凉凉的 比冷却水进水温度还低,请问这是正常的吗?

为什么冷凝器底部有时候会凉凉的 比冷却水进水温度还低,请问这是正常的吗?
免费打赏
wenhuorong
2007年07月06日 16:53:26
22楼
如果机组在正常运行,流量又正常?只一个可能就是室内温度低
回复
jmw_841007
2007年07月08日 14:59:39
23楼
随说没有节流装置,如果阀片损坏,高压气体可能返流到蒸发器侧,则会使冷凝器的液体出现闪发现像,就会出现冷凝器底部结露结霜现象。


同意这种说法
回复
nxfj28003901
2007年08月14日 23:25:44
24楼
冷媒饱和温度的原因。结露时蒸发器的水温一定是处于比较低的状态,或者环境湿度比较大。
回复
chenzhen126
2007年08月15日 20:44:07
25楼

个人观点:
1。如果是在机组运行的时候出现此现象那肯定不是正常的;
分析如下:可能的原因是制冷剂少了,同时还要看制冷剂的出口管位置是否较高,即冷凝器的设计液位是多高有关。估计这种情况发生可能性很小。
2。如果机组在停机的时候出现该现象是有可能的,但不能确定是不是正常,这需要楼主提供更多的信息;
分析如下:
(1)当机组停机时,冷凝器压力一般要高于蒸发器侧压力,如果压缩机的排气侧不能在停机时,有效阻止高压气体返流到蒸发器侧(低压侧),则会使冷凝器的液体出现闪发现像,这是就会出现冷凝器底部结露现象。
(2)当机组长期停机时,即使蒸发器和冷凝器能被有效切断,但是也可能出此案结露现象,如果该机组放于室外,在长期停机时,可能由于高压侧的各部温度不均(如冷凝器和外置油分温度不一致,油分温度低时)会导致制冷剂的迁移现象,即制冷剂向温度低的部位自发移动,这就有可能导致结露发生。
(3)多联机,通常分室内机和室外机,由于室内和室外的温度不一致,在停机时较容易发生(2)所述现象。
3。如果机组环境的湿度特别大,当露点温度高于冷却水进口温度时,也会发生这类现象,但不是机组的问题。
回复
wjyx-0001
2007年08月16日 15:02:10
26楼
在夏季 ,如果你的冷却水温度比较低,比如说加入的深井水量多,在冷凝器下部出现结露是现象是正常的,这称之为"过冷".这时冷凝器下部的制冷剂液体,叫做过冷液体.
回复
丰龙冷库
2007年08月16日 17:22:59
27楼
赞成16楼的观点,支持21楼的个人意见.在分析原因的时候,不能针对单一机组分析,要综合制冷设备的共性及不同设备的特点讨论,对一种现象,活塞机、螺杆机、离心机、氟利昂机设备的管理人员,都会有不同的观点.
回复
louhaibiao
2007年08月27日 17:02:50
28楼
2。干式蒸发器螺杆、涡旋和活塞机组一般不会出现这种现象。因为干式机组大部分使用热力膨胀阀作为节流装置。作为成熟设计,为了防止再启动时压缩机吸气带液,在膨胀阀前会增加一个电磁阀而在停机截断向蒸发器继续供液。如果是不成熟设计可能会没有电磁阀,这种干式机组也必然会出现冷凝器底部结露,因为热力膨胀阀不能完全关死。现在有部分干式机组也开始使用电子膨胀阀,如果控制逻辑考虑了停机将其全关,也不会出现结露现象。


若没有电磁阀在停机时自动切断制冷剂回路,是否可以用干燥过滤筒处的角阀来手动关闭.
回复
wu.peng775
2007年08月30日 00:27:16
29楼
前辈的意见很好!
回复
lihongwei953
2007年09月17日 20:49:51
30楼
我遇到过这种情况,是个活塞机。停机一会冷凝器结露。还听到压机有气流声。换台压机就好了。不知道不换压机对制冷有没影响。
回复
zyq169
2007年09月18日 21:55:22
31楼
赞成16楼的观点,支持21楼的个人意见.在分析原因的时候,不能针对单一机组分析,要综合制冷设备的共性及不同设备的特点讨论,对一种现象,活塞机、螺杆机、离心机、氟利昂机设备的管理人员,都会有不同的观点.
我知道开利离心机停机的时候也会这样,因为节流装置不一样