为什么冷凝器底部有时候会凉凉的 比冷却水进水温度还低,请问这是正常的吗?
为什么冷凝器底部有时候会凉凉的 比冷却水进水温度还低,请问这是正常的吗?
32楼
16楼的解释强
回复
33楼
什么机组呀?单冷热泵呀?运行什么工况呀?
刚才我组织了一下想回的,又觉自己在瞎猜对不住您!
请回复!
回复
34楼
什么机组呀?单冷热泵呀?运行什么工况呀?
刚才我组织了一下想回的,又觉自己在瞎猜对不住您!
请回复!
回复
35楼
为什么冷凝器与高压储液器都结露了,是活塞机组。制冷剂是氨,压缩机排气压力是9KG,吸气压力是1KG,油压为4KG。
氨泵压力开机压力为3-3.5KG,
制冷剂不缺,高压储液器液面75%,低压循环桶液面35%.
以上说的是保鲜库的机房问题。
请教那位大师指点迷津,谢谢!!!!!!
回复
36楼
高人呀
小弟要多多学习呀
回复
37楼
:time:
似懂非懂
以后再来看
留个尾巴
回头跟人吹:
温故知新!
我是你师父:time:
回复
38楼
在运行的时候也有不太正常吧,看看是不是冷凝器中有微堵的现象或者是不是什么阀门没完全打开。产生的节流现象。
回复
39楼
回复
40楼
冷凝器比冷却水进水温度还低?那还要冷却水干吗:)
回复
41楼
高压压力多少?如果冷媒少了会有此现象!
回复