冷凝器底部为什么会结露
pqc921
pqc921 Lv.3
2006年08月28日 20:19:37
来自于制冷技术
只看楼主

为什么冷凝器底部有时候会凉凉的 比冷却水进水温度还低,请问这是正常的吗?

为什么冷凝器底部有时候会凉凉的 比冷却水进水温度还低,请问这是正常的吗?
免费打赏
andy.qiu
2007年09月19日 16:42:22
32楼
16楼的解释强
回复
jianhuazhu
2007年10月16日 10:26:49
33楼
什么机组呀?单冷热泵呀?运行什么工况呀?
刚才我组织了一下想回的,又觉自己在瞎猜对不住您!
请回复!
回复
jianhuazhu
2007年10月16日 10:30:07
34楼
什么机组呀?单冷热泵呀?运行什么工况呀?
刚才我组织了一下想回的,又觉自己在瞎猜对不住您!
请回复!
回复
zhangliu413026
2008年07月14日 09:52:03
35楼
为什么冷凝器与高压储液器都结露了,是活塞机组。制冷剂是氨,压缩机排气压力是9KG,吸气压力是1KG,油压为4KG。

氨泵压力开机压力为3-3.5KG,

制冷剂不缺,高压储液器液面75%,低压循环桶液面35%.

以上说的是保鲜库的机房问题。

请教那位大师指点迷津,谢谢!!!!!!
回复
tdzldzb
2008年12月01日 15:50:36
36楼
高人呀
小弟要多多学习呀
回复
一吟一咏
2008年12月09日 17:56:42
37楼
:time:
似懂非懂
以后再来看
留个尾巴
回头跟人吹:
温故知新!
我是你师父:time:
回复
wybbyw
2008年12月09日 18:30:06
38楼
在运行的时候也有不太正常吧,看看是不是冷凝器中有微堵的现象或者是不是什么阀门没完全打开。产生的节流现象。
回复
lotus_95_95
2008年12月10日 11:03:53
39楼
麦克维尔空调维修零配件供应网络平台: http://www.szmcquay.cn/,常备麦克维尔空调各种规格型号的原装配件。

面向中国麦克维尔空调用户,准确、及时提供优质的空调配件。

有需要请联系0QQ 893986028 或登陆 http://www.szmcquay.cn/
回复
f4ban
2008年12月13日 14:43:26
40楼
冷凝器比冷却水进水温度还低?那还要冷却水干吗:)
回复
gf308
2008年12月14日 15:58:46
41楼
高压压力多少?如果冷媒少了会有此现象!
回复