我厂有6kV 开关(ZN28,小车式的)合闸后即跳闸,查不到原因.单独试验开关本身没有问题,将开关推到试验位置合闸正常,但在工作位置就会出现上述现象.请各位高手支着
我厂有6kV 开关(ZN28,小车式的)合闸后即跳闸,查不到原因.单独试验开关本身没有问题,将开关推到试验位置合闸正常,但在工作位置就会出现上述现象.请各位高手支着
2楼
因为开关机构没有挂住,试验位置时没有电流,在工作位置合开关时还必须承受一个排斥的电动力。所以试验位置分合正常,工作位置一合就跳。将机构调整一下就可以了。
回复
3楼
保护动作了吗?
回复
4楼
感谢两位,但保护没有动,而且电机确已转动;奇怪的是不是每次都出现这种情况,而且出现这种情况后,再次合闸就正常了.如果要调整,请问二楼的朋友,该调整什么地方.
回复
5楼
应该是调整机构连杆机构的死点
回复
6楼
如果不是保护动作了,你在空载试验时也应该出现同样问题,多试验几次应该会出现的。
这种情况多半是机构死点调整问题。
回复