请教诸位高手:钢结构厂房的电气安装需要注意些什么特殊事项
lu0zh0ngcheng
2012年01月07日 19:18:18
只看楼主
免费打赏
lingxuct
2012年01月07日 19:54:41
2楼
楼主问的有点大,需要注意的事很多,在这就随便说几点:

1、钢结构要做好接地,接地电阻符合规范要求,各结构部件的电气连接要可靠;
2、电气布线要注意机械强度方面的事,保证安全距离和防止碰擦;
3、钢结构热膨胀较大,热胀冷缩注意拉断电线或让电缆受力;
4、各电气设备和电气元件安装要有防震动的措施(钢结构震动传递性能很好);
5、注意顶部漏水和铁锈掉入电气元件,电气系统的短路保护(电流)不能过大。
回复
dianqipanli
2012年01月07日 20:47:16
3楼
《建筑电气工程施工质量验收规范》3.1.2
除设计要求外,承力建筑钢结构构件上,不得采用熔焊连接固定电气线路、设备和器具的支架、螺栓等部件;且严禁热加工开孔。
回复
lingxuct
2012年01月08日 22:31:52
4楼
按楼上说的规范,不能焊接,不能打孔,如何把电气线路和箱子装上去?

最简单的的问题,接地扁钢如果与金属结构作可靠连接?
回复
dianqipanli
2012年01月09日 06:05:19
5楼
严禁热加工打孔,不是不得打孔。不过,施工安装灯具、线管一般都是利用专用卡具固定(和棚内装饰电气管明敷吊挂卡具差不多)。
至于接地连接,设计会在说明中给出要求的。一般在型钢受力最小部位(边缘)做跨接焊。至于在钢结构中间部位进行焊接(特别是横向)会影响钢结构强度的。
回复
whatr
2012年01月09日 07:58:34
6楼



尤其腹板,钢结构专业一般不让焊装任何东东。
应力集中,板不是很厚,再削弱几个mm

点焊
回复
lingxuct
2012年01月09日 09:34:58
7楼
厂房照明灯只能挂在厂房顶棚上,保护管和灯具只能用支架焊在钢结构上,如不能焊,那规范安装是用什么方法的?

钢结构厂房的受力梁上,不会因“焊灯具和电线保护管支架而影响受力”,只要提醒注意就可以。

我在公司对“接地系统焊接的分工”中,有这样一句话:在压力容器和压力管道上焊接,必须是有《压力容器》焊接资质的焊工操作。
且没有规定不能在压力容器和压力管道上焊接,压力容器的要求远比钢结构厂房的要求高吧?

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-1-9 09:43 编辑 ]
回复
lu0zh0ngcheng
2012年01月18日 12:06:09
8楼
谢谢各位高手的提醒,受教了!
回复
liangjh2009
2015年10月16日 10:31:11
9楼
1 穿线管用虎口卡恰在钢梁上,如果是网架结构用抱卡,也可根据辐射线路自制卡具
2 灯具可以管吊也可以链吊,因地制宜根据钢梁结构选用专用卡具或自制卡具卡接
3 既然是工业厂房一般都有天车,可以在天车上搭建满堂架子,移动天车效率最高,最安全。
回复