新手上路答疑(一)防雷接地
a13920120500
a13920120500 Lv.12
2006年08月29日 08:08:52
只看楼主

有些朋友提出的一些问题,是新手上路经常遇到的,而且这些问题重复率高,并且不需要多方探讨,我们不如建立这个栏目,集中解答朋友的问题,也便于集中查阅。希望大家多提问,多参与。

有些朋友提出的一些问题,是新手上路经常遇到的,而且这些问题重复率高,并且不需要多方探讨,我们不如建立这个栏目,集中解答朋友的问题,也便于集中查阅。希望大家多提问,多参与。
免费打赏
luozc
2006年09月18日 20:15:04
32楼
接地断接卡子是不是一定要用固定的接线盒?
有些防雷接地引下线须做放电间隙,不知在施工中如何做法?
回复
a13920120500
2006年09月19日 18:01:39
33楼
回答问题欢迎,提出问题也欢迎,断接卡子通常是加的。
第二问,我不老清楚,还是请大家回答吧,给加分呀!!
回复
jiang-zhm
2006年10月05日 19:42:54
34楼
学习学习
支持支持
回复
xiaochou30
2006年10月12日 16:50:36
35楼
谢谢,谢谢,非常感谢!!
回复
liujinhai112
2006年10月12日 19:37:38
36楼
谢谢楼主发这么好的东西,真是好人啊。
回复
wangxue397
2006年10月17日 08:38:13
37楼
多谢爱立信前辈!提供
回复
1983weiyu
2006年10月17日 16:04:49
38楼
楼主我是刚上任的
目前还不知道从那里着手去算避雷接地,避雷接地具体要算些什么呢?刚刚参加工作真的找不到头路,请楼主给予指点
非常感谢!!!!!
回复
1983weiyu
2006年10月17日 16:07:49
39楼
师兄师姐们:
有什么好的建议给小弟说说哈,向你们学习。
回复
shang1983
2006年10月17日 17:18:39
40楼
谢谢班主!
回复
46502324
2006年10月18日 09:51:20
41楼
另一项为预埋接地钢板,可套铁构件制作、安装。
我认为埋接地钢板,套用跨接接地也可以.预埋板按照主材费计入跨接接地的安装费.
其次补充以下按照《建筑物防雷设计规范》GB50057第4.2.4条对预算有帮助原文如下:
当利用混凝土内钢筋、钢柱作为自然引下线并同时采用基础接地体时,可不设断接卡,利用钢筋作引下线时应在室内外的适当地点设若干连接板,该连接板可供测量、接人工接地和作等电位连接用。当仅利用钢筋作引下线并采用埋于土壤中的人工接地体时,应在每根引下线上于距地面不低于0.3m处设接地体连接板。采用埋于土壤中的人工接地体时应设断接卡,其上端应与连接板或钢柱焊接。连接板处宜有明显标志。
回复