怎样确定换气次数和新风量的关系
paipaiyang
paipaiyang Lv.2
2006年08月29日 10:28:04
来自于中央空调
只看楼主

大家好!本人已经被这个问题困惑很久,始终不知道应如何解决。下边举例:一中餐厅要做空调通风,如按设计手册上6次换气次数来选,那么将比每人25立方的新风量大了很多并且新风负荷太大;如新风按照每人25立方选取,排风按6次换气来排,那么房间将形成负压,和设计手册上的保持房间正压相违背;请问大家是否也遇到过这个问题,并请高手指教!

大家好!本人已经被这个问题困惑很久,始终不知道应如何解决。
下边举例:一中餐厅要做空调通风,如按设计手册上6次换气次数来选,那么将比每人25立方的新风量大了很多并且新风负荷太大;如新风按照每人25立方选取,排风按6次换气来排,那么房间将形成负压,和设计手册上的保持房间正压相违背;请问大家是否也遇到过这个问题,并请高手指教!
免费打赏
wyjde-258
2006年09月01日 11:06:34
22楼
就是这么回事。舒适性空调是根据G=Q/In-Io确定房间风量的。对净化空调比许考虑换气次数。关于换气次数,送风量,排风。回风。21楼的朋友已经说的很清楚了。
回复
chenxinping123
2006年09月01日 12:56:39
23楼
送风量包括新风量和回风量,新风量包括排风量、渗透风量、维持正压的风量。
换气次数*体积=送风量
回复
vincent_nk
2006年09月01日 13:19:50
24楼

渗透和维持正压是一个风量
回复
lsf30120711
2006年09月01日 14:51:35
25楼
我的理解是:换气次数是指单纯从通风换气角度考虑,而对于有空调的房间,考虑通风时,应该是排风量略小于新风量,以利空调房间保持正压.
回复
dj2003_2000_2000
2006年09月01日 16:34:48
26楼
为什么新风两可以根据换气次数呢
回复
chenxinping123
2006年09月01日 17:50:26
27楼

渗透和维持正压是一个风量?不是吧 如果两者平衡的话那就是室内和外界的压差为0 怎么保证5-10Pa的正压要求呢
回复
vincent_nk
2006年09月01日 19:18:40
28楼

规范上有说明
回复
vincent_nk
2006年09月01日 19:20:12
29楼

是的。两者是一个概念。
要保证5-10的正压,就是要计算需要多少的渗透风量。
回复
sunfuwei404
2006年09月02日 01:16:18
30楼
如果1楼主.说的是洁净空调的话可以按照换气次数计算风量
但是舒适性空调不要用。 房间里的通风量=新风+回风-排风 通风量/V(房间容积)。
我觉得 排风小于新风房间里才是正压 否则为负压!
回复
jrzhp
2006年09月02日 09:36:41
31楼
楼主所说“排风按6次换气来排”,是指排风量吗?对于空调的房间,显然是不对的。是不是把无空调房间的排风量(6次/h)与空调系统的循环风量(相对与房间的体积6次/h)弄混了。
在该系统的设计中笔者认为:新风量按每人15~30m3/h取;排风量应该小于新风量保持房间正压;总送风量按冷负荷及空气处理焓差来计算,空调系统的循环风量或者说换气次数该多少就是多少,每有强制规定。
回复

相关推荐